高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?
高层的防烟楼梯间地上部分满足自然排烟,楼梯间地下部分和地上部分因为门被隔开了,地下就成了密闭的了,那地下需要单独加正压送风么?
2楼
这种地下室防烟楼梯间不能同地上视为一个防烟楼梯间,不具备自然排烟的要设机械防烟。
在有些地方,没有完全正确理解规范,仍然有一些延续的错误做法。
回复
3楼
加大屋顶防烟楼梯间送风机的风量(约3000立方米/h)供地下室楼梯间用就可以了。
回复
4楼
若是上海以外的工程,按高规要做,若是上海的工程,地下室满足以下条件:DGJ08-88-2006,3.1.8
当建筑的地下部分为三层或三层以上,或当地下最底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10米时,应设防烟楼梯间,并采用机械加压送风方式;当地下为一到两层,且地下最底层室内地坪与室外出入口地面高差不大于10米时,应设置封闭楼梯间,当封闭楼梯间首层有直接开向室外的门或者不小于1.2平方米的可开启外窗时,其楼梯间可不采用机械加压送风.
回复
5楼
主要看加压送风量。相差不大时共用风机改自垂百叶为排烟阀即可,相差大的用变速风机或另设一台即可。
回复
6楼
按高规是要做机械防烟的,但有些省还有些特殊规定的,比如在浙江有这样的要求:
住宅建筑如果地下室≤2层或地下层室内地面与室外出入口地坪高差≤10m的非营业性场所,地上部分建筑的楼梯间或前室、合用前室均为自然防烟的,建筑地下部分的楼梯间和前室、合用前室可不设机械防烟。
回复
7楼
同意二楼的说法。不具备自然排烟的地下部分应该单独设。
回复
8楼
2楼的说的有道理 但是难以实施啊!
单独做加压风机,都说你浪费。
做窗井做自然排烟吧 风井实在是不知道做多大合适,糊涂啊:Q
回复
9楼
做窗井做自然排烟风井做多大合适???
回复
10楼
我这个意思是原则上要做,但是有些地方不做,也能通过审图和消防。不了解本地做法的可以问问当地的同行。
譬如在我们这儿,我做上了,绝大部分人会说我做错了,不需要。
回复
11楼
我是浙江的啊,那么就可以不做了。就是不知道这个规定从哪来的!
回复