我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
我看有人用便携式小配电箱 三相四线进入箱子 N线都要接在箱子的外壳上 接线方式看起来很像是TN-C系统做个重复接地 我就不明白了 这样N线并未接地啊 因为箱子的外壳并没有接地呀(我认为只有与深埋入土的接地体相连才叫接地,不知道理解的对不对) 接在箱子外壳上有什么用呢?
12楼
就算是在接电处没有漏电保护开关,你也不能把N线在接便携式小配电箱的外壳上。
就打个很简单的比方吧。倘若你接线时不注意,把N线跟相线弄错了的话,那外壳岂不是带电,工人一摸,那你就完蛋了。
你的设想点是保护接零,但要看在什么场合下使用。
建议你查查相关规范。handshake
如果你不嫌麻烦,就在取电点加装一个临时的漏保吧!
回复
13楼
一个关键问题,引来的四根线最后一根是N还是PE还是PEN,这个问题搞清楚了才行。
如果是PE就可以接外壳;如果是N就要加4P漏保,同时外壳悬空是否可以。如果是PEN呢?
回复
14楼
13楼貌似话没说完啊 PEN会怎么样?
回复
15楼
13#可否详细指教下啊 :loveliness: :call:
回复
16楼
不知道我理解的对不对 PE线可以接外壳 N线不可以接外壳 而PEN线也可以接外壳
哪位告诉我下我说的对不对?:loveliness:
回复
17楼
我把13楼没说完的话做个补充。
说实话,PEN本身虽然也可作为接地,但其可靠性相当差,平时建筑上可以使用是因为在进线处做了重复接地,使得接地端可以尽量接近设备,PEN才能尽量接近零电位。但是移动式配电箱无法进行重复接地,PEN电位漂移无法就近校正,这个时候与其说是PEN,不如说它更像是纯粹的N线。
于是乎,我们把这种PEN接到外壳上,就很危险;不接外壳,也不能把它接入漏保,更不能把它切断。这时该如何处理?
回复
18楼
所以我建议,凡是移动式配电箱、插座箱,一定都要配五根线过去,接好四个端子后,再用单独一根PE线接外壳。
回复
19楼
都是高人!:)
回复