消防水泵房间的送风量和排风量计算方面问题请教
zy13943016139
2009年11月18日 12:00:57
来自于通风排烟
只看楼主

排风量的计算方法我是按换气次数10算的,实际层高。送风量取的是排几量的80%,请问这种算法对不对?

排风量的计算方法我是按换气次数10算的,实际层高。送风量取的是排几量的80%,请问这种算法对不对?
免费打赏
wpdsk
2009年11月19日 08:48:30
2楼
我一般按4~6次算的,送是排的80%是可以的。
回复
shi.asia
2009年11月24日 21:09:37
3楼
排风量6次就够了,没有必要搞那么大的
回复
gongpenglou
2009年11月25日 22:57:49
4楼
排风量4次就够了,没有必要搞那么大的,我一般按3~4次算的,送是排的》50%是即可
回复
snail_yin
2009年11月26日 09:57:31
5楼
我的理解是水泵房的排风主要有两个目的:
1、排出设备散热。
2、维持基本的卫生条件。
因此对于消防水泵,上述两个要求基本没有,因此,经过与给排水专业沟通,甚至可以不做通风,如果做的话,4次已经足够了。
回复
不偷腥的猫
2016年06月23日 19:51:04
6楼
学习了,看来大家多规范的理解都和透彻{:2_83:}