高手请进,超限中高位转换的问题
vcoco
vcoco Lv.2
2009年11月19日 00:11:51
只看楼主

请问25层框剪结构,在20层转换(四个方向内收,只能转换),如果做成框剪结构,跟规范又有冲突了,规范只规定框支的转换层高度,10.2.2 底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。

请问25层框剪结构,在20层转换(四个方向内收,只能转换),如果做成框剪结构,跟规范又有冲突了,规范只规定框支的转换层高度,
10.2.2 底部大空间部分框支剪力墙高层建筑结构在地面以上的大空间层数,8度时不宜超过3层,7度时不宜超过5层,6度时其层数可适当增加;底部带转换层的框架-核心筒结构和外筒为密柱框架的筒中筒结构,其转换层位置可适当提高。
免费打赏
ougaogong
2009年11月19日 08:24:27
2楼
做个稳妥的方案,再请专家审查,通的过就可能做,否则就得改。
回复
renchangzai
2009年12月11日 17:48:06
3楼
下面有20层,上面转换了5层,问题应该不大
回复
geforcey
2009年12月11日 19:09:58
4楼
原则问题,超限高位转换了。
若非要这么做的话,考虑请专家委员会来审批,不过提醒你,这个过程非常的麻烦。
上面收后能不能直接去掉柱子,采用悬挑呢?或是其他办法~
可能的情况下,尽量避免超限。
回复

相关推荐

APP内打开