离奇混凝土裂缝,大家帮忙看一下
li-li8256
li-li8256 Lv.2
2005年06月29日 21:39:20
只看楼主

工程简介; 小高层公寓,地下一层,地上11层,基础采用预应力管桩。下面三层采用c35混凝土,上面为c30。 问题,在4层楼面出现多处裂缝。具体位置是梁与现浇楼板的接合处以及接合处下方2-8cm处。裂缝方向是沿梁的轴线方向。宽度1mm以上,深度还没有精确的测量过,估计在5cm以上。在这一层上50%的梁板接合处出现这样的问题。在混凝土颜色不一样的地方裂缝出现的更加集中。 经检测,混凝土的强度符合要求。混凝土为商品混凝土。

工程简介;
小高层公寓,地下一层,地上11层,基础采用预应力管桩。各位高手帮个忙,帮小弟分析一下原因以及解决的方法。
免费打赏
huhoqi
2005年07月16日 21:07:39
22楼
只能是模板出的问题。
回复
一道人
2005年07月17日 10:39:16
23楼
不排除混凝土材料问题,是否外加剂配比不合适,另外施工中可能留了冷缝,先梁后板,梁混凝土先初凝了
回复
huangyuan66
2005年08月01日 15:05:29
24楼
我觉得还是砼粒径小了,在说在施工过程中很可能有冲击荷栽,或上面堆过过的建筑材料
回复
xiangbo08
2005年08月02日 12:42:43
25楼


我比较认同这个观点!
回复
小小的画图匠
2005年08月02日 14:22:48
26楼

我同意这个观点
回复
itismyrice
2005年08月02日 18:52:50
27楼
呵呵~ 长见识了~
学到了好多~
谢谢大家~
回复
samg2000
2005年08月06日 07:21:34
28楼
嘿嘿。。都是宝贵的见解和经验啊。。。。。。。。。可以给每人5分啊。楼猪
回复
pxpsq
2005年08月06日 22:50:08
29楼
我认为可能是两个原因,你说混凝土的颜色不一样,那就可能是水泥用的不是同一个厂家或者是不是同一种标号的,这样的话就是混凝土本身的问题;再就是施工的问题,施工的时候工人施工时振捣不密实,养护不及时造成的。
出现这种问题的解决方法一般采用涂抹化学胶剂
回复
abcde_12345_abcd
2008年08月15日 11:38:09
30楼
猜测混凝土的问题,图片看不到。
回复
weizuohua2008
2008年08月16日 08:39:44
31楼
能在这里和大家相见真的很高兴,希望通过我们的交流,大家共同进步!
回复