为啥锅炉流量会忽起忽落,时高时低?
xy2129002
xy2129002 Lv.2
2009年11月19日 20:39:46
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉及其它具体数据不想多说,仅就这个现象请大家来帮忙分析一下。用流量计测试锅炉流量,很不稳定,低的时候520多吨,然后慢慢升高,升至720多吨的时候开始下降,降至520吨左右的时候,又开始升高。都有哪些原因会出现上述情况??

锅炉及其它具体数据不想多说,仅就这个现象请大家来帮忙分析一下。
用流量计测试锅炉流量,很不稳定,低的时候520多吨,然后慢慢升高,升至720多吨的时候开始下降,降至520吨左右的时候,又开始升高。
都有哪些原因会出现上述情况??
免费打赏
ahtk
2009年11月20日 17:39:52
2楼
l流量计的问题,测量的流量计受到了某种周期信号的干扰!
回复
jilinwy
2009年11月20日 19:48:06
3楼
如果你的循环水泵出口压力稳定的话,不应该是系统的问题,看仪表是否吧。如果出口压力不稳定,就看是什么原因引起的了。
回复
fine_2009
2009年11月23日 11:00:07
4楼
是一直这样,还是启泵后一段时间这样?
回复
tong7175
2009年11月23日 16:38:09
5楼
定压不稳定或者是流量计的传输信号受到其他信号的影响。
回复
cold163icer
2009年11月23日 17:46:37
6楼
如果是定压不稳定的话,也会造成这种周期性变化么?
回复
liliceng-
2009年11月24日 13:59:47
7楼
如果循环泵的压力表针也是忽高忽低那就是系统中存在气体,需要排气,否则,就应是流量计的问题了。