客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议QQ:171103541或者站内信[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,
以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?
普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议
QQ:171103541或者站内信
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
2楼
自己先顶一下,在线等啊~~~~~
挺着急的
回复
3楼
听说计量院有几个这个样的洁净室,但是没法去看啊
回复
4楼
这么精确的温度应该要用微环境控制了
整个大环境应该达不到
回复
5楼
这么精确的温度应该要用微环境控制了
整个大环境应该达不到
我也咨询了一下,其他做过类似工程的朋友,主要控制方法就是用好一点的温度控制系统,温控微调,
其次是洁净室外部温度控制在正负0.5以内!
我需要个具体的东西,那位大侠有的话谢谢了~
回复
6楼
呵呵,刚刚做过某船厂的几何量测量实验室,温度精度要求就是20+-0.1度的,一般来说,最好是冷水机组容易达到。我刚好遇到了一台直膨机,费了很大力气,搞定了。
关键在空调系统设计与控制系统设计上,
系统设计,空气循环量取了50次,断面送风风速不大于0.25米,(测试点离地0.8米)冷盘管除湿量比普通恒温恒湿机小一些,电加热与普通恒温恒湿机有很大不同:电加热的功率分级必须经过计算,电加热的总功率要超过普通恒温恒湿机的电加热总功率,我们是按制冷功率+最冷月室内热负荷=电加热功率设计的,实践证明精度极高。加湿器选择0-10v输入的卡乐加湿器,这样的空气处理机组价格大概是按送风量每立方米1.8~2.2块钱左右。
自控设计,千万别找什么西门子,霍维,江森之类的自控产品,从传感器到控制器根本都达不到要求(研究了N次的结果)
传感器:建议你选择高精度系列传感器,都可以做到20+-0.15左右的精度,价格大约在2600块。当然,你也可以象我一样,自己用1/3classB传感芯片做温度传感器。20度时精度都很高,而且价格便宜到只有120块左右。
控制器:必须使用0.1%精度的自整定温度控制器+电力调整器,可以选择的仪表有英国欧陆,日本RKC理化,霍维这几个牌子,双输出4-20mA,控制电力调整器,对空气处理机组的电加热量进行精确控制。控制器大概的价格是4500元,电力调整器大概2600块左右。
最后的结果是:用精密水银温度计校正后,几何实验室的温度在19.92~20.09度之间波动。
在广州附近的朋友可以联系我,其他省份的就有点远了 QQ:289050327
[
本帖最后由 emmas 于 2011-12-6 23:05 编辑 ]
回复
7楼
基本上,目前市场上的恒温恒湿机厂家能承诺的最高精度都在+-0.5度左右,这主要是控制系统本身及空调系统设计达不到相应精度造成的。有些直膨机甚至只能达到+-1.5度的精度,这是很普遍的。
一般西门子,江森,霍维的恒温恒湿控制器常用的有RDW系列,9100系列,EXC20和7428等,卡乐的UAC系列也有人用,这些控制器的精度本身就在满量程的0.5%+1字左右,达不到+-0.1的精度。与此相反,专用的高精度温度控制器一般都能达到0.1%的精度(0-50度满量程),有个别的温度控制器甚至(在0-30度满量程时)达到小数点后三位的温度分辨率,十分适合做高精度温度控制。这对你的系统设计能力,有很大考验。
按我的经验,高精度温度控制,不能单靠冷水的比例调节(或者直膨机的台数调节),因为水流的流态与自控阀门的精度,都是比较差而且难以控制的,特别是小流量下的线形度,更差。高精度温度控制,要靠电流的精密调节,调节电加热器的加热量,才能实现。
顺便说一下,有几个号称高精度实验室的项目,我也去参观了下,发现基本都很难达到设计要求,施工方往往利用业主对专业不熟悉而蒙混过关,有某个纸厂的实验室,用普通的西门子恒温控制器配比例积分阀号称达到+-0.2度的精度,我去看时,发现该实验室的温度记录仪的满量程是+-100度,这样,20度的温度曲线在+-100度的区间内显示出来看似一条直线,你要是把显示量程调为15-25度时,就看到温度曲线程发散的大三角波在波动,误差达到+-0.8度左右,典型的积分值太小造成的,业主也用了几年了,大家都当没事。
所以,我想告诉你的是,当你的系统安装完毕后,一定要静下心来仔细调节PID参数,可能要用很多次试验才能找到理想的参数,这个过程,至少需要一周时间。在季节转换后,还要再去进行一次调整,以达到最好的效果。
回复
8楼
一共有20多张,都是高精度恒温恒湿空调的。
回复
9楼
这些资料有高精度传感器,普通恒温恒湿控制器,高精度恒温控制器,设计理论依据。(缺高精度电力调整器的资料,因为我只有书面资料,没有电子文挡)你可以对比着看下,分析下,选择最适合你的方案。
[
本帖最后由 emmas 于 2011-12-6 23:02 编辑 ]
回复
10楼
精度与系统造价的关系,一般是正比,例如传感器,+-0.5精度的才1200多块,+-0.2的就变成2600多,你需要综合考虑系统的累计精度,例如,设计温度为20度+-0.2度,已知传感器是1/3classB级,大概是+-0.133度精度范围,控制器是0.1%精度满量程,如果你选0-50度满量程,那么精度+-0.05度,刚好比要求的精度高一个数量级,满足要求。如果不需要那么高,那你可以选择0.25%精度的控制器。造价下降一半。如果你需要的话,你自己去找办事处砍价吧。一般都可以在面价基础上下浮30-50%。
需要指出的是:有的厂商喜欢推荐PLC来做控制系统,例如常用的西门子S7-200,但是经过我的仔细研究,这个PLC的AD模块分辨率为15+1位,理论分辨率1/65536,但实际上S7-200是用DSP做CPU来用的,PID参数的精度一般都在小数点后一位,难以达到要求。而且价格也要高于2专用控制器的价格,编程你还要单独再花钱,还要受制于编程人员的脸色,所以我不喜欢用PLC来做。
[
本帖最后由 emmas 于 2009-11-30 16:57 编辑 ]
回复
11楼
高精度空调施工及运行中的照片
回复