客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议QQ:171103541或者站内信[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,
以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?
普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议
QQ:171103541或者站内信
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
22楼
:call: :call: :call: :call: :call:
回复
23楼
高人!!顶礼了!!
回复
24楼
系统设计,空气循环量取了50次,断面送风风速不大于0.25米,(
回复
25楼
感谢提问的大哥,更加感谢回答的大哥。谢谢
回复
26楼
别急,加我们的QQ群158048635洁净空调技术交流平台,我们帮你解决
回复
27楼
好东西!
学习中!
我的最高也就是0.5°左右!
长见识!
回复
28楼
我们做过的最高精度是0.03C,0.1的不难实现。换气次数50对0.1的精度有点偏大了,不过保守一些也没问题,造价高些而已。
欢迎讨论
szybbs@sohu.com,qq:20740541
回复
29楼
留个记号以后备用,介绍的着实详细啊。就是控制部分不专业,看起来犯迷糊
回复
30楼
广州那位老大,为什么不说联系方式或这个项目是在哪个单位的,给俺去见识见识呢.
回复
31楼
太好了,谢谢楼主
回复