客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议QQ:171103541或者站内信[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,
以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?
普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议
QQ:171103541或者站内信
[
本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
42楼
精度这么高的系统,感觉很不好做。
回复
43楼
全面孔板送风,小温差,大风量,高换气次数,新风量按照人员计算;房间不能有外窗,尽量设在北侧,外墙与恒温间须设置恒温夹墙,夹墙精度±2足以;回风管尽量做在恒温夹层内;机房距离恒温间较远时可在送风管设置2级电加热器。
回复
44楼
学习了,这么高精度的空调还没做过,以前做的恒温恒湿空调都依赖设备
回复
45楼
高手啊!用直膨机能达到温度精度要求20+-0.1度!
回复
46楼
:call: :call: 太牛了。在广东我们单位除湿空调最高精度20度左右也只能做到正负0.5度。湿度正负2%。还没见到这么高精度的传感器。学习了。
回复
47楼
感谢这么好的资料
回复
48楼
学习了,好帖啊
回复
49楼
谢谢分享!!!
回复
50楼
太牛了!这样精密的第一次听说.
回复
51楼
牛人,见识了
回复