超高精度空调
silllly
silllly Lv.2
2009年11月20日 09:40:54
只看楼主

客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议QQ:171103541或者站内信[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]

客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,
以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?
普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议
QQ:171103541或者站内信

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
免费打赏
citeclyl
2011年06月17日 14:51:37
62楼
怎么下载不了呢。。。我也要多多学习啊
回复
yuxinwei1982
2011年06月17日 21:55:39
63楼
搞点样本给我们看看啊
回复
gogohii
2011年06月23日 10:50:27
64楼
我单位是用冷水、热水盘管加末端电加热控制,精度21正负0.1。
回复
sea807
2011年12月22日 11:52:06
65楼
控制是最难得
回复
zews001
2012年01月01日 17:00:37
66楼
我靠,没体验过这样的高精度!【牛啊,很想试试】
以前做过+/-0.5的,用AHU,循环次数60次,减小送风温差,结果很理想!但是和+/-0.1的差距真是太大了。
回复
siemens_6
2012年01月04日 16:35:15
67楼
久仰,期待合作!
回复
020he
2012年01月05日 17:07:37
68楼
楼主很专业,太了不起了。不知道能不能把计算书和图纸发上来供学习一下。
回复
yeziaaaa
2012年01月05日 17:20:38
69楼
感觉说的就像玩似的,50个换气次数不知道能不能达到,我们做的一个是百级的都有点担心!
回复
zhaoshansi1985
2012年03月18日 16:40:44
70楼
主要是把空调区域的温度湿度信号返回给空调设备的时候要精确,控制设备要反应快。
回复
xph19800523
2012年03月19日 13:44:23
71楼
房间的温度场变化都不止0.1度,这么大的房间,一般空调做法无法实现。还是问清楚用户是否有这个必要吧!如果要达到要求还是可以的,首先整个房间保温效果要好,空调机组的控制模块一定要精确度高,室内采用垂直层流送风,地板回风,可以达到要求。
回复

相关推荐