超高精度空调
silllly
silllly Lv.2
2009年11月20日 09:40:54
只看楼主

客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议QQ:171103541或者站内信[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]

客户要求温度控制在20正负0.1,适度要求30--50 ,房间100平米,层高4米,
以前没做过温度要求这个高的,温度要求这里应该怎么做?
普通恒温恒湿空调能不能达到这个精度,有做过类似项目的朋友给点建议
QQ:171103541或者站内信

[ 本帖最后由 qgpei1225 于 2009-12-8 21:24 编辑 ]
免费打赏
reaper
2012年03月21日 16:03:00
72楼

这正解!
回复
reaper
2012年03月21日 16:03:24
73楼

这正解!
回复
emmas
2014年01月25日 11:02:15
74楼
楼上说的仅仅只是系统设计,实践证明,这个高精度空调的核心在于三部分:第一是系统设计,第二是设备选型,第三是控制系统。我相信系统设计大家都大同小异,但是后两项就蒙混过关了。
回复
emmas
2014年01月25日 11:04:31
75楼
我做的这个实验室,上个月我们还回访了一次,用了4年了一直都很稳定,业主非常满意。中间出了过滤网堵塞造成压差报警外,再没有出过其他故障。也算是对自己技术能力的一个检验吧。
回复
guozhaowen2
2014年04月11日 20:49:36
77楼
我们公司的精密空调做的不咋的,但供应商一年要八万的维保费,配件还得掏钱,我感觉就是忽悠客户不懂,有机会我发几张图片给大家看看
回复
wqwsn99
2014年04月13日 12:35:58
78楼
学习了,谢谢分享
回复
攻城师17925
2014年04月14日 21:40:24
79楼
这样的要求下开关门搞???????
回复
ww47306
2014年04月29日 20:39:21
80楼
emmas 发表于 2009-11-30 14:13 呵呵,刚刚做过某船厂的几何量测量实验室,温度精度要求就是20+-0.1度的,一般来说,最好是冷水机组容易达到 …用直膨系统能做到+-0.1度的精度,确实是高人!