两台630KVA的变压器平时分开运行时,计量正常,可是并列运行后,总表计量与出线分表计量总和有很大的相差,说明变压器的损耗很大.我也没有认真查看变压器的资料,了解了一下变压器并列运行的条件,我想这些应该都符合.请各位大侠帮忙.看看大家的意见.
两台630KVA的变压器平时分开运行时,计量正常,可是并列运行后,总表计量与出线分表计量总和有很大的相差,说明变压器的损耗很大.我也没有认真查看变压器的资料,了解了一下变压器并列运行的条件,我想这些应该都符合.请各位大侠帮忙.看看大家的意见.
2楼
是否存在电压差?如果有可能存在环流
回复
3楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
4楼
变压器并联是有一定条件的,除了电压变比,结构相同,还要注意变压器的阻抗比.两台变压器并联运行,常会导致功率分布不平衡,即其中一台负荷过大,一台又过小,导致两台变压器都不是运行在最佳工作范围.内耗增大也就不可避免了
回复
5楼
电压差小于20V
频率差小于5Hz
相角差小于20°
回复
6楼
如果两台变压器符合并列条件,电压差不会那么大,最多不会超过5V。
回复
7楼
谢谢各位大侠了.....:victory:
回复
8楼
搞懂变压器并列运行的条件分析起来就比较好了啊
回复