防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?
kiki007
kiki007 Lv.3
2005年07月01日 11:52:49
只看楼主

请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少? 论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点谢谢了

请教 作为防火分隔的水幕系统,喷头间距宜为多少?其两排的间距又是多少?

论坛上的贴都说用喷头间距通过计算得出(喷水强度2l/s.m),但是怎么算都没有说,有的说规范有但是我怎么也找不到,还有说图集的 ,我这没有他们说的图集。。。

到底是怎么算出来 哪为高人前辈 指点一下好吗 请说详细点

谢谢了
免费打赏
wamgtt-tt
2005年07月13日 17:35:36
12楼
怎么是:喷头间距不小于3m,
我怎么觉得是不大于多少呢?
回复
wk-771020
2005年07月13日 20:19:25
13楼
防火分隔的水幕有3种不同情况,1冷却使用(一般有防火卷帘)2作为局部阻火使用3防火水幕带
第一种布置单排,喷头安装方向喷向被保护对象,喷头间距不应超过2.5M
第二种布置双排,喷头向下安装保证水幕能封闭整个开口部位,喷头间距不应超过2.5M
第三种舞台上方双排设置,喷头间距》1.米,且喷头应错开布置,间距相同
第四种由于工艺需要而无法设置防火分割物且开口面积大于3平米,应设置水幕带,喷头采用雨淋式水幕喷头,喷头布置不少于3排,有效宽度不小于5米
具体计算同意7楼

回复
neardespring
2005年07月13日 23:39:40
14楼
说的有道理,不过好象不大于和不小于都不准确。倒是楼上同行说的可能更确切些!
回复
waterlife
2006年10月12日 16:26:55
15楼
看的晕晕的 还是不大明白
回复

相关推荐

APP内打开