普通厂房内设有背火面耐火极限3小时的防火卷帘,只作防火分隔,不作疏散,不设自喷系统,防火卷帘怎么控制,自动(设自动报警系统)还是手动
普通厂房内设有背火面耐火极限3小时的防火卷帘,只作防火分隔,不作疏散,不设自喷系统,防火卷帘怎么控制,自动(设自动报警系统)还是手动
2楼
自动手动都可以
如果自动的话,你只需对卷帘门做一个一步降到底
最好用24V继电器控制,手动的话,控制按钮一定要装在显眼处
回复
3楼
卷帘门的电源须按双电源考虑?
回复
4楼
没有消防联动自动如何实现啊
能说的具体点吗
回复
5楼
既可自动又可手动,,,
回复
6楼
不设火警系统的话,可不可以自带火灾探测器,探测器报警后自己联动卷帘门控制箱来动作
回复
7楼
没有消防报警系统,可以用卷帘门自带的探测器实现
回复
8楼
同意二楼的意见?
回复