关于计算书和实际配筋的问题
xuhao19840905
2009年11月21日 19:37:31
只看楼主

本人从事设计行业2年不到点,对这个行业还是有些迷惑,这里请教下,就是在框架结构中,如果中梁刚度放大系数取1.0的情况下,是不是配筋不比计算书的面积小,房子就是安全的。听有些人说,PKPM算出来的其实已经是偏大的,但是实际中觉大多数人是在计算书的基础上再加点,我有点迷惑,到底须不需要加,请大家赐教!

本人从事设计行业2年不到点,对这个行业还是有些迷惑,这里请教下,就是在框架结构中,如果中梁刚度放大系数取1.0的情况下,是不是配筋不比计算书的面积小,房子就是安全的。听有些人说,PKPM算出来的其实已经是偏大的,但是实际中觉大多数人是在计算书的基础上再加点,我有点迷惑,到底须不需要加,请大家赐教!
免费打赏
rainghost
2009年12月21日 15:00:47
12楼
中梁刚度之所以放大,是因为考虑现浇梁板结构现浇板对梁刚度的贡献,现浇板的存在,使梁可以按T型截面计算,刚度有所增大,这样的梁配筋结果接近实际,如果不考虑中梁刚度增大,计算偏于保守,个人的经验,一般去1.5~1.8之间。
回复
alei1979
2009年12月24日 00:11:19
13楼
软件中参数梁刚度放大系数与地震作用有关,考虑板的作用,刚度大,分配的力就大
我这里基本上去1.8.
回复
cad3k
2009年12月24日 09:14:05
14楼
梁刚度放大系数与地震作用有关,考虑到现浇板对梁刚度的贡献,使梁配筋结果接近实际
一般取1.5~2.0(综合考虑板厚、开间与梁大小的关系)之间。
回复
mycyt
2009年12月26日 12:53:37
15楼
要刚刚够用才好,要精细化设计,太保守就造成了资源的浪费
回复
xiami1521
2009年12月30日 10:49:31
16楼
我怎么都按照2.0取的啊
回复
smartshen
2009年12月30日 12:47:49
17楼
按1.5-2来取,一般结构中梁刚度放大系数取2.0取,边梁就按公式计算取下来为1.5。
回复
jasonsupers
2009年12月30日 15:10:02
18楼
梁刚度放大系数与地震作用有关,考虑到现浇板对梁刚度的贡献,使梁配筋结果接近实际
一般取1.5~2.0(综合考虑板厚、开间与梁大小的关系)之间。梁刚度放大系数与地震作用有关,考虑到现浇板对梁刚度的贡献,使梁配筋结果接近实际
一般取1.5~2.0(综合考虑板厚、开间与梁大小的关系)之间。
回复
wuwenchun168
2009年12月30日 16:20:30
19楼
1.5~2.0还是比较合适的
回复
jiegouxiaosheng
2009年12月30日 17:25:21
20楼
中梁刚度放大后,中梁分配到得弯矩也大了啊,那配筋不是大了么?迷惑中。。。
回复
lanshan2002
2009年12月30日 19:55:28
21楼
刚度放大了!!!!周期小了!!!!!地震力影响就大了!!!!地震作用明显了!!!!梁是偏于安全的!!!!但柱低弯距就少了点!!!!!所以少放大点!!!高规5.2.2只是个参考!!!!!
回复