见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?

见过好多图纸,固定式低压开关柜 在断路器前加隔离开关,或负荷开关,一个到几个不等,有必要吗?
免费打赏
anan666
2005年09月14日 16:53:38
32楼
站在维护、检修人员的角度想一下,看到隔离开关有一个明显的断开点,心里肯定会踏实许多。
回复
rojer000000
2005年09月15日 11:27:08
33楼

我是搞施工的,在大多数图纸上我见到的隔离开关都是和断路器配合使用的,毕竟隔离开关自身不具备带负荷断电功能啊
回复
yuanxx0371
2005年09月19日 20:08:17
34楼
在开关柜(屏)要有明显的断开装置,国产的断路器如DZ系列和DW系列的动触点与静触点不能明显分离故须加装隔离开关,而施耐德的MT系列的动静触点可以做到明显分离所以有MT的控制柜就无须加装隔离开关了,同样道理MNS开关柜也无须加装隔离开关。高压开关柜也是这样的
还有哪些断路器带有明显的断开点呢?
回复
chlixin
2005年09月19日 21:59:55
35楼
如有更好,如无也没有什么关系的,很多都没装
回复
ttssff
2005年09月23日 16:21:53
36楼
ABB的呢?
回复
psudcetg@co163
2005年10月04日 23:30:43
37楼
同意加,否则违反规范,不便于检修,但采用抽出式断路器可不加
回复
tnazxc
2005年10月05日 00:30:06
38楼
按15楼贴做就没错!!
回复
z_yigang
2005年10月05日 10:54:02
39楼

玩笑开大了!
但一般不会出问题,因为1、做配电柜的人都懂,会找你确认是否装隔离开关较好
2、即使1未发生,检修人员也不会笨到不去扳总开关直接检修
3、即使2未发生,只要检修人员断开断路器一般也不会出现什么意外后果
4、如果检修人员是个傻子,那你麻烦就大了
回复
mrfep
2005年10月05日 12:03:17
40楼


赶快出设计变更
回复
wxrang16
2005年10月07日 18:03:34
41楼
手车式手车拉出来就是隔离开关的作用,固定柜没手车,所以要隔离开关.