2800KW电机长期过负荷运行,问题大吗?
zhr123456
zhr123456 Lv.3
2009年11月23日 11:35:59
只看楼主

请教:2800KW电机长期过负荷运行(1100%额定电流),问题大吗?现有措施是对电机定子温升和轴承温升进行监控。

请教:2800KW电机长期过负荷运行(1100%额定电流),问题大吗?现有措施是对电机定子温升和轴承温升进行监控。
免费打赏
zhr123456
2009年11月23日 11:36:44
2楼
不好意思,错了,是110%额定电流
回复
lingxuct
2009年11月23日 17:40:31
3楼
长期肯定是不行的,短时间(2小时内)是可以的。
回复
tank-----no.1
2009年11月23日 19:31:01
4楼
:o :o :o 为什么啊?
回复
hero_2008
2009年11月24日 11:10:56
5楼
不能将负荷电流降至额定电流的80%吗?
回复
红苹果
2009年11月24日 11:21:25
6楼
:lol
是不是之先,电机选择小了?负载大了。。
想让电机超负荷运行啊。。

个人觉得,最好不要长期超负荷运行。虽然有温度监视了。。
如果长期这样,估计电机你也用不了多久了。。。。
回复
zouhuijie
2009年11月24日 12:00:37
7楼
110%国产电机问题不大,进口电机不可以。
回复
wjs6157112
2009年11月24日 16:05:20
8楼
长期过载,电机绕组温度过高,绝缘老化,电机寿命缩短,当然是不允许的
回复
shideping
2009年11月24日 17:27:18
9楼
个人觉得适当过载,只要能保证冷却效果的话应该问题不大。因为只要绕组温度不高,也就不会加速绝缘老化。这个问题可以和电机厂家结合一下。
回复
zhr123456
2009年11月25日 15:02:29
10楼
谢谢大家,就是电机配小了,小马拉大车,是国产电机
回复
zhuxiangyi051229
2009年11月25日 17:42:57
11楼
哪有那么恐怖,注意环境温度不要超过25℃,长时间过载10%是允许的。另外可以考虑通过电容补偿提高功率因数以降低运行电流啊。
回复