2009年武汉某商住楼火灾
tmstrong1017
2009年11月23日 16:22:38
只看楼主

房屋简介: 2009年2月5日该房屋发生火灾,火灾系电气线路故障引发,过火面积达8000㎡,火灾区域为地上一至三层,53家店铺被烧毁,被烧物质为玩具、胶鞋等塑料制品,橡胶制品和工艺布匹。火灾起火时间为2月5日上午9时51分,当日下午4时50分左右扑灭,火灾时间持续7个小时,当晚10时左右仍可看到明火和浓烟,出现复燃现象。 该房屋建于1996年,由武汉某公司开发兴建。1998年投入使用。大楼总面积为17954㎡,地下一层地下室,地上九层。其中地上一至三层设计为商场,一层建筑面积约为2400㎡,二、三层建筑面积均约为2200㎡,一至三层层高为4.5米,四至九层为住宅楼,面积均为1350㎡。该房屋采用沉管灌注桩基础,现浇钢筋混凝土框架梁、柱承重,砼强度均为C25现场搅拌混凝土,现浇钢筋混凝土板楼(屋)面。

房屋简介:
2009年2月5日该房屋发生火灾,火灾系电气线路故障引发,过火面积达8000㎡,火灾区域为地上一至三层,53家店铺被烧毁,被烧物质为玩具、胶鞋等塑料制品,橡胶制品和工艺布匹。后期使用中,该房屋实际使用情况非常复杂,商铺与仓库混杂,商铺与居民混杂,地下一层和地上一层为商铺,二层为部分为仓库,三层为仓库。商铺和仓库内搭设堆货和阁楼(用角钢和木材搭设)。
火灾后检测数据:
1、一层钢筋混凝土柱砼表面灼伤深度在30mm-50mm间。
2、检测数据显示:
所测一层柱砼强度推定值在13.4-29.4MPa之间;芯样砼强度离散性较大。
所测二层梁砼抗压强度推定值在18.1-27.9MPa之间。砼强度离散性较大。
所测三层梁砼抗压强度推定值在13.0-22.1MPa之间。砼强度离散性较大。
所测四层梁砼抗压强度推定值在26.0-30.5MPa之间。
所测二-三层柱砼强度推定值按批评定为24.8MPa。
3、所测一-三层结构钢筋混凝构件的碳化深度平均值在7.0-40.0mm之间。
4、砼构件外观质量检查结果显示:
a.一-三层结构受损特别严重的砼柱共19根,受损严重的砼柱共76根;
b.二-四层结构受损特别严重的砼梁共72根,受损严重的砼梁共107根;
c.二-四层结构受损特别严重的砼现浇板64块,受损严重的砼现浇板共36块。
5、所测10根二层结构砼梁的挠度测量中,除一根砼梁外,其余砼梁挠度实测值均满足规范规定的挠度允许值要求。
6、楼板厚度检测30点,设计板厚为100mm,合格点数为21点,合格率为70.0%。
7、所测两组火灾严重区域砼板钢筋虽屈服强度和抗拉强度满足标准要求,但查相关资料,长时间受高温后,钢筋的晶体结构发生改变,其弹性模量及各项力学指标均会受较大改变,故以上两组钢筋力学性能试验数据仅作参考。
8、所测楼板钢筋间距检测18点位,设计钢筋间距值200mm,合格点数为8点,合格率为88.9%。
9、该建筑物6个点12个方向倾斜测量结果表明,各观测点观测方向上的倾斜率均未超过《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002规定值。整栋建筑物至监测结束时,其整体变形未出现异常。

[ 本帖最后由 tmstrong1017 于 2009-11-23 16:41 编辑 ]

DSC00007.JPG


DSC00009.JPG


DSC00016.JPG


DSC00017.JPG


DSC00018.JPG


DSC00019.JPG


DSC00022.JPG


DSC00023.JPG


P1020237.JPG


P1020247.JPG


P1020252.JPG


P1020264.JPG


P1020259.JPG


P1020290.JPG

免费打赏
air825
2009年12月06日 20:32:01
22楼
厉害,奇迹啊!烧了那么长时间。
回复
haicao16
2009年12月07日 12:13:30
23楼
检测及加固是现在的热点问题啊
应该多了解了解
回复
海底沙
2009年12月25日 09:36:56
24楼
起火了直接拆了得了
回复
ganfarong
2009年12月29日 21:08:14
25楼
试验均按《钻芯法检测砼强度技术规程》CECS03:2007的要求进行
回复
lewes614
2010年01月11日 13:10:35
26楼
不知道你找到没有,九月份施行的火灾后规范应该是:《火灾后建筑结构鉴定标准》,编号为CECS252:2009,自2009年9月1日起施行。折减系数在附录F。:lol
回复
hucshen
2010年01月26日 13:21:48
27楼
请问能讲讲后来是如何加固的,学习中!谢谢!!!
回复
发仔007
2010年06月12日 22:33:58
28楼
好的
回复
playboy_5888
2010年06月18日 14:22:13
29楼
怎一个惨字了得!
估计局部加固没什么意义,重新做吧!
感谢楼主分享这么好的资料!:)
回复
caic09
2010年06月18日 16:33:52
30楼
wefwfwfwefwefwefwef
回复
ytmusrje
2010年06月20日 00:14:28
31楼
检测新手,提几点看法。。。
1.给一个起火灼伤深度梯度图是否更好?比单纯数据更为有意义,也可以清晰的辩别着火点。
2.混凝土强度按层来划分是不是不合适?应按灼伤深度梯度图给出强度。
3.火灾测碳化的意义是什么?评强度?
4.严重受损依据是什么?
5.挠度测试结果表明什么?目前情况下,超变形构件只占十分之一(少量的构件)?选取构件是否有问题?
6.????是测剩余板厚,还是查施工质量?
7.那为什么不做弹性模量?
8.“所测楼板钢筋间距检测18点位,设计钢筋间距值200mm,合格点数为8点,合格率为88.9%。”8/18=88.9%??
9.考虑了装修,和施工偏差么?
回复