车间噪音很大,但是外墙已做了隔音措施,为了防止噪音从送风口和排风口传到外面去,应该怎么做?各位高手请指点一下!刚毕业,因经验不足,老遭人鄙视!多多感谢!
车间噪音很大,但是外墙已做了隔音措施,为了防止噪音从送风口和排风口传到外面去,应该怎么做?
各位高手请指点一下!刚毕业,因经验不足,老遭人鄙视!多多感谢!
2楼
总管上加消声器,穿墙处要严密封堵,最好让建筑在厂房内作消声处理
回复
3楼
谢谢2楼的回复!
厂房内各种设备已做过消声处理,目前就担心风口处出现问题,除2楼所说的方法外,还有没有别的方法?
回复
4楼
风口处出啥问题?能否详细说明。
回复
5楼
不好意思,刚才没有表达清楚,我的意思是还有没有其他的防止噪音外传的方法?(除2楼所说的以外)
厂房内已经做过消声处理,现在就担心噪音从风口传出去。
回复
6楼
建议查阅一下空调设计手册中噪声计算的章节,里面很详细讲述了噪声的产生和传播以及消声措施!
回复
7楼
控制风口、风管的风速
回复
8楼
一定要控制风口的风速,必要时加消声风口。风管穿过外墙的地方要做好消声隔震措施。
回复
9楼
有消声要求的通风和空气调节系统,其风管内的风速
室内允许噪声DB(A) 主管风速 支管风速
25-35 3-4 〈=2
35-50 4-7 2-3
50-65 6-9 3-5
65-85 8-12 5-8
回复
10楼
风口支管可以考虑增加弯头
回复