我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。共计5路管线(5路分水器)。我家室内现在也就15°上下。好冷的。问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?还是我家室内管线循环不好呢?要怎样才可以解决呢?请高手帮帮我!谢谢!
我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,
现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。
共计5路管线(5路分水器)。
我家室内现在也就15°上下。好冷的。
问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?
还是我家室内管线循环不好呢?
要怎样才可以解决呢?
请高手帮帮我!谢谢!
12楼
地暖水温有点低,查查系统的问题,看看过滤器管道堵了吗?上压力表测测压力。
回复
13楼
:time: 水温有点低 系统也可能有问题 最好检查一下啊 让后在提高水温
回复
14楼
户内设计没问题,先找户内问题,先查过滤器,再看各屋室温是不是有流量不均引起的冷热不均,检查各回路回水的温度差,要尽量一致,可用测体温的红外测温仪测各路供回水管的金属件测温,调节阀门加大或减小流量。要是以上都调好,温度还是低,建议在无法改变供水温度的情况下在入户供水管上装一个循环泵,3米扬程的,流速增加就解决啦。
回复
15楼
最主要的原因应该是供回水温差。如果采用热电厂集中供暖的管道,供回水温度一般是95/70,供回水温差是25,一定没问题,如果不加分集水器的话一定热的受不了。如果是热泵供回水,供水温度是40,就看回水的温度了,如果回水温度高的话,导致供回水温差低就没办法了。温差最好能达到10度。
回复
16楼
万友暖通为您服务
供水温度不高
1看锅炉的出水温度多少 是不是调的太低(40有点底了最佳在50-60)
2锅炉出水温度正常,在看回水温度,要是回水温度和供水温差在5度左右而地面不热是有地方旁通了
3查旁通,锅炉下面和分水器的地方有没有装旁通或混水阀,
4正常的的地面采暖供水在50-60回水40-50温差10度,效果最佳
回复
17楼
要是还解决不了就加我QQ378840081
回复
18楼
供水温度是够的,如果没有气,水管也没堵的话,应该核一下,资用压力是否足够,你家地暖上面的水泥层是不是太厚啊?这一点基本可以排除!:lol
回复
19楼
供水温度高低要看流量而定了.
回复
20楼
地暖的话,感觉温度可以了,还是要查查系统。
回复
21楼
更据你所说的情况85平米用了300管可能管间距有点大因为你的水温很低,一般水温40度盘管间距最好不要大于200mm
回复