请教各位高手关于地暖供水温度的问题
haiabcde
haiabcde Lv.2
2009年11月24日 11:06:21
来自于采暖供热
只看楼主

我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。共计5路管线(5路分水器)。我家室内现在也就15°上下。好冷的。问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?还是我家室内管线循环不好呢?要怎样才可以解决呢?请高手帮帮我!谢谢!

我家住的小区是每户独立从供暖主管道上接的供回水管道,
现在供水水温大概也就40°左右。我家85平米,铺设地暖管道300米左右。
共计5路管线(5路分水器)。
我家室内现在也就15°上下。好冷的。
问一下是不是我家暖气主管道供水的水温太低才这样呢?
还是我家室内管线循环不好呢?
要怎样才可以解决呢?
请高手帮帮我!谢谢!
免费打赏
sar68
2011年01月31日 11:02:47
32楼
那要看是什么样的供暖方式,好好检查管井里的供水阀门是否开启到最大,过滤器堵了没有。
回复
qgzwy888
2011年01月31日 22:11:38
33楼
1.检查以下过滤器,看堵没堵;
2每路管放一下气;主管放一下汽;
3管间距是否大了?房间保温怎样啊?
4再不行就加台循环泵,比较经济,
5调水温不太好实现,
回复
zjqzhcm
2011年02月15日 13:11:42
34楼
引用:
原帖由 yaotao576901101 于 2009-11-27 15:22 发表
我觉得就是供回水温度有点低 一般情况都是60|50,你的才是40,60|50情况下 室内应该是25摄氏度 ,再一个情况是 你家的管子可能保温性能差
地板辐射系统采用60/50并不合适。供水温度太高,很容易造成地表温度超标。地板辐射系统比较合适的参数是50/40,欧洲很多用40/30的,所以供水40度并不是问题。我担心的是供回水温差。集中供热一般没有这么低的供水温度,我怀疑热源是不是水源热泵?热泵系统出水45度,到用户处考虑热网温降40度是很正常的。但是热泵系统是供回水5度温差,同样的流量和供水温度,5度温差比10度温差小50%的散热量啊!你最好测一下回水温度。如果回水是30度,那说明末端系统没有问题,工作正常,提高供水温度就行了。如果回水是35度,几乎铁定是热泵系统,那就没招了。
回复