在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
在现场出现一个问题,多芯KVV型控制电缆,用来连接控制箱内的继电器无源接点和PLC内的开关量输入点,但实测KVV电缆有110V左右的感应电压,请问如何解决这个问题?
23楼
该方法简单可行。
回复
24楼
多余电缆一端接地,强弱电分开布置,最好用屏蔽线
回复
25楼
如果有多余的导线,可以一端接地试一下,强弱电最好分开布置,另外,用屏蔽线最有效,只是成本高一点。
回复
26楼
是不是你的零线没有接好?~有没有去查过线路上的问题呢?屏蔽的问题是个搞电气都会想到,应该不会在这上面出遗漏的,不过零线问题没处理好我到是遇到过这样的情况~而且不止一次两次...
回复
27楼
看一看附近有没有变频器、整流器等设备,是否电源污染
回复
28楼
同意,
回复
29楼
看了这么多帖子~~~!~
感觉也只有这种简单的方法~~!
前面有人提到的什么什么方法~~咋就不详细叙说了呢?
回复
30楼
现在我在的一个电厂这个现象非常严重,上了200的电缆很多都有这个问题,并且我们选择的电缆就是带屏蔽的,问题依然!
回复
31楼
回复
32楼
尽量不要集中布线。。。
回复