民用建筑电气设计自校提纲
syfcbtgc
syfcbtgc Lv.2
2009年11月24日 13:41:29
只看楼主

 此提纲为电气前辈们所传授,现与大家分享,希望大家在工程设计完后,在审定之前用此提纲先进行自校一下.对自身图纸质量很有提高的.本人群(24287748 高级)内这方面讨论比较多,还有正规的表格.共享有价值的资料也比较多,有兴趣的朋友可以加入参与讨论。加时请注明,否则不予理会。四、电气专业设计校审、审定提纲1.供电设计 审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证高压系统图 √ √ √ 1.负荷等级确定是否合适?电源数量,供电压是否合理? √

 此提纲为电气前辈们所传授,现与大家分享,希望大家在工程设计完后,在审定之前用此提纲先进行自校一下.对自身图纸质量很有提高的.
本人群(24287748 高级)内这方面讨论比较多,还有正规的表格.共享有价值的资料也比较多,有兴趣的朋友可以加入参与讨论。加时请注明,否则不予理会。


四、电气专业设计校审、审定提纲
1.供电设计
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
高压系统图 √ √ √ 1.负荷等级确定是否合适?电源数量,供电压是否合理? √
√ √ √ 2.高压一次接线图是否合理?是否已征得供电局同意? √
√ √ 3.高压电器的选择是否正确?
√ √ 4.继电保护方式是否合理?整定计算和选择性是否正确?
√ √ 5.进线、出线、联络、电压互感器及计量回路之间联接是否正确?
√ √ √ 6.二次接线图是否正确,进线、联络等有无安全闭锁装置?
√ √ 7.高压电缆规格型号是否正确?是否考虑了热稳定问题?有无计算?
√ √ 8.高压母线的规格型号选择是否正确?
√ √ √ 9.高压电器的选择与开关柜的成套性是否符合?
√ √ 10.仪表配备是否齐全,电流表、电流互感器等规格型号是否正确?
低压系统图 √ √ 1.主开关及配出回路开关断流能力是否满足要求?
√ √ 2.电流互感器的变比是否合适?与电流表、电度表是否配合?
√ √ 3.低压母线的规格型号选择是否正确?
√ √ 4.变压器容量计算是否正确?变压器的台数是否合理?是否能满足使用要求? √
√ √ 5.配出回路是否都有计算,导线规格型号有无错误?
√ √ √ 6.保护开关的选择与导线的配合是否正确。上下级之间选择性如何?
√ √ 7.保护计量是否满足规范要求,及供电部门的规定?
√ √ √ 8.母线联络方式是否合理,有无安全闭锁装置?
√ √ √ 9.电容器的容量是否满足要求?有无计算?
√ √ √ 10.发电机是否自动起动及自动切换?自动切换是否有无安全闭锁装置?
设备平面图 √ √ √ 1.发电机室的布置是否满足规范要求?空间是否满足要求. √
√ √ 2.发电机室有无通风排烟设备,日用油箱的安装如何处理,是否满足要求?
√ √ 3.发电机室有无气体灭火设施?是否满足规范要求?
√ √ √ 4.设备布置间距是否符合规范要求?具体尺寸是否有误?
√ √ 5.安装高度是否合适?是否满足规范要求?
√ √ 6.变压器、开关柜等设备的安装做法是否合理?是否便利安装和维修?
√ √ 7.地沟做法是否满足规范要求?与高、低压柜的尺寸是否相符合?
√ √ 8.变电所进出线路如何安排?标高是否注清楚?
√ √ 9.变电所是否有通风换气或空调设备?能否满足要求?
√ √ 10.低压母线进入开关柜有无问题?
√ √ √ 11.变电所的面积是否满足使用要求,有无值班室、休息室、厕所及上下水设备? √

2.照明设计
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
平面图 √ √ √ 1.电源方向,位置是否合理?图中是否已注明标高? √
√ √ 2.电源引入或总盘处是否重复接地?
√ √ √ 3.配电箱的位置是否合适?明装暗装是否得当?
√ √ 4.每支路灯头数量是否满足规范要求?
√ √ 5.支路长度是否合适?电压降能否满足规范要求? 有无计算?
√ √ 6.导线根数是否有误?导线根数与管径是否相适?
√ √ 7.管线的敷设方式是否合理?明配线及暗配线与结构形式是否相符?
√ √ 8.灯具的规格型号、安装方式、安装高度及灯泡数量是否标注清楚?
平面图 √ √ √ 9.照度标准确定是否合理,有无计算,是否满足要求?
√ √ 10.照明开关的位置是否得当?
√ √ 11.走廊、楼梯、控制线根数是否有误?
√ √ 12.灯的控制是分散还是集中控制?是否合理?
√ √ √ 13.插座、开关、箱、盒等电器安装位置与消火栓、暖气、空调及门、窗柱等是否进行专业校对?
√ √ √ 14.灯具布置与广播喇叭、报警探头、水喷洒头、送回风吸风管等是否进行专业校对?
√ √ 15.垂直管线的箭头是否有误?垂直暗管穿梁是否可行?上下层的墙体是否对准?
√ √ √ 16.疏散灯的位置距离以及安装高度是否合适?走廊及疏散口是否按规范要求装设疏散指示标志灯?
系统图 √ √ √ 1.配电箱分支回路的开关(熔断器)路别、相序是否已标注清楚?
√ √ 2.大截面电缆(导线)与主开关接线如何解决?
√ √ √ 3.各级开关保护的选择性如何?是否满足要求?
√ √ 4.配电箱的型号、编号、代号、容量是否标注清楚? √
√ √ 5.由配电箱至配电箱各段电缆或导线规格、管径是否已注明?
√ √ √ 6.所有电器设备的规格型号是否齐全? 配电箱保护等级是否注明?有无淘汰产品? √

3.电力设计
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
平面图 √ √ √ 1.电源引入方向、位置是否合适?图中有无注明标高? √
√ √ √ 2.电源引入处或总盘处是否重复接地?
√ √ 3.配电系统是否考虑了生产工艺?
√ √ 4.配电箱的位置是否合适?是否便于维修和操作?
√ √ 5.用电设备的编号、容量、及安装高度等是否均已注明?
√ √ 6.配电箱的型号、容量、编号、代号及安装高度等是否均已注明? √
√ √ √ 7.电源隔离电器是否满足要求?
√ √ 8.控制线路是否已有表示?管线规格有无丢漏现象?
√ √ 9.线路通过梁板外墙等做法是否交待清楚?是否得当?
√ √ 10.暗埋管线与结构形式、楼板、垫层厚度、墙体材料及厚度是否有矛盾?
√ √ 11.垂直暗管穿梁是否可行?
系统图 √ √ √ 1.电力系统的保护是否正确?与导线规格是否配合?
√ √ 2.每支路,每一段线(即由配电箱至配电箱)其导线规格及管径是否均已标注清楚?
√ √ 3.大干线小干线开关及干线并接问题如何解决?
√ √ 4.配电箱支路的开关、熔断器等规格容量是否均已标注清楚?
√ √ 5.回路编号、管线规格是否已注明?
√ √ 6.导线与管线配合是否正确?
√ √ √ 7.与系统相应的控制原理图能否满足工艺要求或使用要求?操作是否方便?自动控制是否正确?
√ √ 8.控制电源、控制元件、控制仪表是否合理可靠,接点数量及容量是否满足要求?
√ √ 9.有无控制工艺流程或图?或控制说明? √
√ √ √ 10.设备选型,有无淘汰产品?设备表、系统图、原理图、平面图等电器设备是否统一?设备选 型是否正确?
√ √ √ 11.潮湿场所、移动设备用电是否考虑了漏电开关? √
√ √ 12.配电柜、箱保护等级是否注明,能否满足场所要求? √
4.防雷与接地
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
防雷接地 √ √ √ 1.防雷等级划分是否正确,图纸有无说明? √
√ √ 2.各种接地电阻要求值多少,有无说明? √
√ √ √ 3.高出屋面的金属部分,如通风帽、旗杆、天线杆、灯杆水箱、冷却塔是否与防雷装置做了可靠联接?
√ √ 4.与节日彩灯并行时,避雷装置的高度是否高于节日彩灯?
√ √ 5.引下线的根数和距离是否满足规范要求?
√ √ 6.明装引下线根部是否做了穿管保护?
√ √ 7.明装或暗装引下线是否做了断接卡子?位置数量是否合理?
√ √ √ 8.防侧向雷击是否做了笼式避雷网措施?
√ √ √ 9.配电系统将用什么接地方式?总等电位接地是否做了?
√ √ √ 10.程控电话、程控电梯、计算机房、消防中心、控制中心、音响中心等,是否联合接地系统?接地电阻是否满足要求? √
√ √ 11.在同一电气系统中N线和PE线是否有混杂现象?
√ √ √ 12.大门口是否设有均压或绝缘措施?
√ √ √ 13.漏电开关后是否按TN-C-S系统设计?
√ √ √ 14.过伸缩缝处是否加重复接地?
√ √ √ 15.特殊场所(如潮湿场、浴室等)采取了何种安全措施?采用地措施是否合适?

5.火灾自动报警系统
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
火灾类自动报警 √ √ √ 1.建筑物防火等级确定是否合适?选用设计标准是否正确? √
√ √ √ 2.火灾类自动报警系统图是否合理?是否已征得消防局同意? √
√ √ √ 3.消防控制点设置是否合理?
√ √ √ 4.火灾报警系统电源供应标准是否满足标准?
√ √ 5.配电线路选择标准是否满足消防要求?
√ √ √ 6.是否应设置紧急广播设备,设备是否满足要求?
√ √ 7.火警通讯设施是否完整?
√ √ 8.应急照明和诱导灯设计是否合理?
√ √ 9.探测器选择种类和安装位置是否正确?
√ √ √ 10.手动报警按钮安装是否满足规范要求?
√ √ √ 11.所用消防产品是否有产品检验证明? √
√ √ 12.火灾报警器安装位置,高度等是否满足要求?
√ √ √ 13.消防柜灭火系统控制方式,标准是否合理?
√ √ √ 14.自动喷洒系统控制方式、标准是否合理?
√ √ √ 15.如果有气体灭火设施,其控制信号设计是否达到要求?
√ √ 16.防排烟阀、排烟口、正压送风口等控制电源是否提供?容量是否满足要求?



6、楼宇控制与保安系统
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
楼宇控制和保安 √ √ √ 1.BA系统设计标准系统设置是否合理? √
√ √ 2.保安系统设计标准、系统设计是否合理? √
√ √ 3.楼宇控制和保安系统、供电系统、UPS电源及供电线路设计是否满足要求?
√ √ 4.控制室和值班室设置是否合理?
√ √ 5.施工图是否满足投标要求?与承包单位分工是否明确?
√ √ 6.预留通道管路是否能满足施工要求?

7.通讯、结构化布线、广播系统
审定 校审 设计 工 作 要 点 初设验证
通讯

布线

广播 √ √ √ 1.结构化布线系统标准是否合适? √
√ √ 2.语言、数据通讯系统是否合理? √
√ √ 3.结构化布线、方式、路径是否得体?合理?
√ √ 4.信息点布置是否满足本工程标准要求?
√ √ 5.通讯干线引入方向、预留管道数量是否满足要求?
√ √ 6.预留机房、竖井面积是否满足要求?是否有依据? √
√ √ 7.机房供电电源是否合理?是否满足要求?
√ √ 8.线路选择标准是否合理?得体?与主管单位配合?
√ √ 9.广播系统设计标准是否合理?
√ √ 10.与专业扩声系统设计分工是否明确?要求是否清楚?
免费打赏
wlch-001
2009年11月24日 14:47:24
2楼
好东西
谢谢楼主的奉献
以后自己画完图可以先校核一下了
:)
回复
wjs6157112
2009年11月24日 15:58:50
3楼
谢谢楼主的奉献,好好学习
回复
kakagoing
2009年11月24日 16:07:10
4楼
大力顶起!多谢楼主热心分享!
学习了。
回复
qq1275812758
2009年11月25日 17:25:33
5楼
顶啊!~~~~~~~~
支持!~~~~~~
回复
huohou15
2010年08月16日 13:06:08
6楼
谢谢楼主分享
回复
jiaruoshuang
2010年08月16日 13:11:46
7楼
好东西,这么详细
不错,顶
回复
jiaruoshuang
2010年08月16日 13:14:01
8楼
楼主有没有excel版本的?这样比较方便,有的话麻烦上传
谢谢
回复
ahha2001cn
2010年08月16日 13:52:27
9楼
不错,自己之前也弄过一个。不过不如这个详细。
回复
zhxyu861224
2010年08月16日 14:47:09
10楼
谢谢楼主,这个东西很有用啊,呵呵。以后画图不会再落下东西了:)
回复
weibo_1397549827705
2014年04月16日 10:20:52
11楼
无限赞!特别感谢能把这么好的东西与大家一起分享!
回复