浇筑柱时出现500的空隙怎么处理啊?
zhangjian_192
2005年07月02日 17:36:37
只看楼主

希望大家帮我出一个方案,谢谢

希望大家帮我出一个方案,谢谢
免费打赏
li-li8256
2005年07月02日 20:50:33
2楼
说具体一点,500是边长,直径或者什么,深度是多少啊。
回复
iwy06
2005年07月03日 02:09:06
3楼
说具体些.总之500也不小.应该很严重吧.
回复
zhangjian_192
2005年07月03日 10:21:30
4楼
深度500,
回复
dongzikongjian
2005年07月03日 11:54:34
5楼
如此深的口子应该敲掉重浇,如小的话可以用高标号细石混凝土或砂浆填补
回复
huangjs926
2005年07月03日 23:20:30
6楼
炸掉重来!
回复
sunjy1
2005年07月04日 09:32:09
7楼
说说工程概况,顶层的话填补应该可以的
如果不是的话,凿到深度面重新浇注!
回复
zhangjian_192
2005年07月04日 17:24:54
8楼
上面已经把梁和板也浇了
回复
yinlang
2005年07月05日 09:40:02
9楼
这样啊,最好把混凝土浮渣凿掉直至混凝土密实,清理干净,用水冲一下,然后用浇筑框架厂房构造柱的方法浇筑
回复
kwb-688
2005年07月05日 11:21:24
10楼
凿掉混凝土浮渣,用压力水冲洗干净再用高标号的混凝土重新浇筑.
回复
mahoud
2005年07月05日 11:56:21
11楼


最好再加一点砼膨胀剂!