那个低压无功补偿柜的检验记录怎么填写啊 我们的不全啊 哪位能告诉一下啊
那个低压无功补偿柜的检验记录怎么填写啊 我们的不全啊 哪位能告诉一下啊
2楼
我也没有做过!
怎么没有人来回复啊
我也学习一下 啊!
回复
3楼
对于带有补偿控制器的电容柜:
1、一般检查
2、通电试验:在辅助电路分别通以85%Ue和110%Ue的条件下,各操作5次,所有电器元件的动作显示均应符合电路图的要求,且各个电器元件动作应灵活。
3、防护等级
4、工频过电压保护试验:调整电源电压等于或大于1.1倍额定电压时,自动控制投切装置应在1min内将电容器切除。
5、保护电路有效性。
6、介电强度试验。
7、绝缘电阻验证。
回复
4楼
外观检验、并柜图、柜体色标等应列入出厂检验
回复