北方敞开式机械立体车库的消防系统怎么设?
nankelsh
nankelsh Lv.3
2009年11月24日 16:49:38
只看楼主

地上四层全机械的车库,靠车梯运送汽车,正常情况下车库内没有人。建筑做的外墙敞开面积大于25%,满足敞开式车库的要求,但这条好像对水消防没有什么影响,消火栓,喷淋目前都按设考虑的。不过又要考虑防冻问题,消火栓就采用的干式系统,这就有一个充水时间问题,不过规范里对消火栓的冲水时间好像还没有明确要求。自喷要是也用干式,充水时间肯定不满足要求,预作用系统都够呛能满足。而且对电气专业来说,敞开式车库就可以不用设火灾报警,因为即使设了意义也不大,可这样的话自喷系统怎么办呢?看措施里提到有气动连锁的预作用系统,现在方案就给这么写的,也不知道具体怎么做。已经跟消防结合过,但消防也说这个要继续讨论~~~不知道这里的高手们有没有做过类似的工程呢?要是不做室内消防全靠室外消防保护行吗?还请大家多提建议啊~~~先谢谢大家了~~~

2009年11月26日 10:53:43
2楼
千万别沉了啊~~~还没有人回答呢~~~大家可以都说说自己的想法啊,谢谢大家~~~
回复
wuyq022
2009年11月29日 11:56:11
3楼
这个问题不太好解决,
7.2.1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。

7.2.2 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的危险等级可按中危险级确定。

7.2.3 汽车库、修车库自动喷水灭火系统的设计除应按现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行外,其喷头布置还应符合下列要求:

7.2.3.1 应设置在汽车库停车位的上方;

7.2.3.2 机械式立体汽车库、复式汽车库的喷头除在屋面板或楼板下按停车位的上方布置外,还应按停车的托板位置分层布置,且应在喷头的上方设置集热板。

7.2.3.3 错层式、斜楼板式的汽车库的车道、坡道上方均应设置喷头。

7.3.1 Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。

7.3.2 泡沫喷淋系统的设计、泡沫液的选用应按现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定执行。

7.3.3 地下汽车库可采用高倍数泡沫灭火系统。机械式立体汽车库可采用二氧化碳等气体灭火系统。

7.3.4 设置泡沫喷淋、高倍数泡沫、二氧化碳等灭火系统的汽车库、修车库可不设自动喷水灭火系统。


你这个车库属于敞开式的,规范里都没有说关于敞开式立体车库如何设置灭火设施,建议你看看自喷手册,上面写道:超过3层的立体车库的固定灭火系统宜采用高倍数泡沫系统
回复
nankelsh
2009年11月30日 11:03:59
4楼
看了wuyq022的回复,赶紧去查了手册,可我理解的手册里说的这个超过三层是指放车的货架超过三层,而我这个车库虽说有三层,但每层只有两层货架放车,应该不用设高倍数泡沫系统吧。要是按手册里说的“立体汽车库宜采用泡沫-自动喷水联合系统”,针对我这个项目同样有防冻的问题。还是很晕,希望大家继续出招儿啊~~~
回复
nankelsh
2009年12月03日 12:04:29
5楼
唉,看的人多回的人少,大家都说说自己的看法啊~~~谢谢~~~
回复
nemoca
2011年05月28日 18:02:12
6楼
好复杂,楼主最后怎么解决的呢?
回复
nemoca
2011年05月28日 18:03:22
7楼
如果解决了也可以告诉大家,学习一下,真是很复杂