无功补偿中的罕见问题
macore
macore Lv.3
2005年07月03日 10:11:08
只看楼主

一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.

一家塑胶厂,有六条同样的生产线(南京产).每条一台110KW直流电机和一台十多KW的交流电机.用三台400KVA变压器分别独立供电,每台带二条生产线.每台变压器配有195Kvar的补偿电容屏(有自动补偿控制仪).
投产以来,三台变压器中,二台补偿正常,每月还有功率因数奖.另一台补偿就一直不正常,功率因数总在0.8~0.9和超前最大1.6)间频繁波动.为此厂家换过三台自动补偿控制仪,在问题没解决的情况下又加装一台195Kvar(同厂同型号)电容补偿屏,结果依然.如果将补偿全退出功率因数在0.7~0.8间,也会出现超前,只是频率较退出前低.
望各位同仁予以赐教.
免费打赏
fitman
2005年07月03日 13:07:27
2楼
请核对控制器的电压与电流取样的相序是否与说明书的一致!
回复
macore
2005年07月03日 14:00:59
3楼
接线和安装绝无问题.这是经反复检查过的.
回复
fitman
2005年07月04日 08:35:42
4楼
还是请再确认接线。我以前遇过几次了,不是控制器坏就是接线问题。这里要特别注意的是取样电压与取样电流的相序问题。象有些控制器要求是电压与电流取同相的,而有些是要求是电压取A、C,电流取B。另外还要注意的是由于电压取样是在补偿装置里取的,而电流是在主柜中取的,有时主柜与补偿柜的相序并不相同,请注意核对!
回复
jiu
2005年07月04日 08:46:46
5楼
超前最大1.6?
回复
ccchhh
2005年07月05日 14:48:10
6楼
楼主有表述不清的,总的我们还理解的:三条(台)中有一台变压器的无功补偿不正常,换过控制器还不正常,再加电容器(增加一倍)。仍然不正常。我支持2楼的观点,建议重新安装电流回路的电缆线,核对头尾和相位,检查电压回路的相位。
楼主说的频繁波动,现场看到的是什么?功率因数表、电流表、电压表?
回复
macore
2005年07月06日 20:45:05
7楼
频繁波动是指功率因数表.早二天又换过电流互感器故障如故.谢谢各位的关心指教.看来只好再去查线了.只是这天气---.哈哈.
回复
iremember1999
2005年07月21日 11:36:32
8楼
请问楼主你的交流电机是接在哪台变压器上的?
回复
大鼻山
2005年07月21日 19:32:39
9楼

看帖呀,每台变压器都有交流电机的
回复
byecar
2005年07月21日 22:47:27
10楼
真的不明白怎么会这样?
回复
zqrsc
2005年07月22日 23:12:25
11楼
线路没问题的话。偶建议检查 采样位置。有时候采样位置不一致。会因为线路或负载类型而出现相位差。
回复