请教一下达人关于民规9.4.4电梯机房的问题
johnnyzhu1981
2009年11月24日 18:16:40
只看楼主

最近做的几个工程审图总被提同样的意见: 民规9.4.4条第一条规定:电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;轿顶、机房、底坑的电源插座;井道照明;报警装置。 我的电梯机房配电箱系统图与深度图样2009第12页里的做法基本相同,由于不太会转换格式贴图就不发了:L 9.4.4条文解释是这样的:电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得。审图办的专家就提出要将这些供电回路电源在双电源转换开关前取得。这里就不免产生疑问:1、国标深度图样的做法也是不可靠的。2、如何在双电源开关前取得这些回路电源?前端是否还需要加开关保护?如果是这样那不如做两个箱子算了。3、在总电源开关前取得的意义何在?在故障检修的时候各回路开关可以分别切断相应回路应该可以满足实际需求,跳过双切开关的作用何在?难道是为了防止误操作?

最近做的几个工程审图总被提同样的意见:
民规9.4.4条第一条规定:电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;轿顶、机房、底坑的电源插座;井道照明;报警装置。
在我的理解中我觉得现行通用的这些做法完全可以满足实际需求,按9.4.4条执行又该如何执行,恳请各位同仁不吝解惑。
免费打赏
hzhsj
2009年11月25日 15:00:26
2楼
双电源转换开关检修时需要切断两路进线电源,所以规范规定在双电源转换开关前面要设隔离开关。
在检修时仍然需要检修电源,所以“电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座的电源,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主电源开关前取得”的规定在情理之中。
回复
红苹果
2009年11月25日 15:25:43
3楼
同意楼上的意见。。
从前面取是考虑检修时断开电源时,井道照明、插座仍需要带电啊。
回复
zjh0219
2010年01月08日 16:08:22
4楼
条文解释“其电源可以从电梯的主电源开关前取得”这个主开关应该是指双电源切换箱至电梯控制箱的开关。从双电源切换开关前取电又要增加一个配电箱和双电源切换开关,太浪费,双电源开关如何检修,坏了直接更换就是了。
回复
hotelhy
2010年11月03日 10:28:54
5楼
我这两天也遇到了这样的问题 产生了疑问,搜索到你的帖子
回复
netling
2010年11月03日 10:55:15
6楼
对于公共建筑,一般就设计两个箱子,也并不是很浪费啊,就多了个小箱子而已
对于住宅,一般仅设计一个双切箱即可,因为上述民规并不是强制性规范,另外在我们当地的规范中明确规定在住宅中是可以这么布置的
回复
xxwmt
2011年05月16日 10:33:08
7楼
同样这几天为这事困惑,一人一说法 几位大师也有自己的想法 困惑啊
回复