10/0.4KV的变压器。帝业测如何选断路器?是根据变压器的短路电流选还是根据额定电流选啊??请指教。
10/0.4KV的变压器。帝业测如何选断路器?是根据变压器的短路电流选还是根据额定电流选啊??请指教。
2楼
额定电流根据最大负荷电流选,开断电流根据三相短路电流选
回复
3楼
变压比为10/0.4
一次额定电流约等于0.06SN
二次额定电流约等于1.5SN
回复
4楼
额定电流根据最大负荷电流选,开断电流根据三相短路电流选
回复
5楼
你可以了解下我们公司的产品,技术参数上面都标的很仔细。
回复
6楼
谢谢大家。:victory: :victory: :victory:
回复
7楼
回复