某公司化粪池选用及安装图集 xx环保型玻璃钢化粪池[2 适用范围2.1 本图集适用于一般工业企业、住宅小区、宾馆饭店、学校、医院,市政改造。2.2 本图集适用于抗震设防裂度为6-8度。当设防裂度为6-7度时,可按本说明3.3条的规定选用普通型或加强型(加强型即在池底与池顶用钢筋混凝土加固。见本图集P20页)当抗震设防裂度为8度时,均应用加强型。3 工艺选用技术条件
某公司化粪池选用及安装图集
xx环保型玻璃钢化粪池
[ 2 适用范围
2.1 本图集适用于一般工业企业、 住宅小区、宾馆饭店、学校、
医院,市政改造。
2.2 本图集适用于抗震设防裂度为6-8度。当设防裂度为6-7度时,可按本说明3.3条的规定选用普通型或加强型(加强型即在池底与池顶用钢筋混凝土加固。见本图集P20页)当抗震设防裂度为8度时,均应用加强型。
3 工艺选用技术条件
3.1 化粪池的选用表给出了不同建筑物、不同用水量标准、不同的清淘周期、粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池的情况下,计算得出的化粪池设计总人数,设计人员可直接按表查出,如表内各项参数与具体工程设计参数不符时,由设计人员另行计算确定。
3.2 化粪池的设置地点,距室外给水建筑物不得小于30m,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m,并不得影响建筑物基础。化粪池设置的位置应便于清淘。
3.3 化粪池普通型用在绿化带、草坪下;加强型用在车行道或停车场下,具体办法参见本图集第P19、P20页。
(a)荷载标准限值为汽车-10级重车。(b)土壤条件:土重度标准值≤18.0KN/m3,地基承载力特征值fak≥100KPa。(c)地下水:按设计地面下1m计。(d)冻土深度按选用地规定。
3.4 化粪池最小覆土厚度为0.5m,最大覆土厚度为1.5m。超过1.5m时化粪池顶应用钢筋混凝土加固。(参照本图集第P20页池顶加固部分)。.
3.5 井盖:不过汽车时,采用加锁轻型双层井盖及盖座;可过汽车时,采用加锁重型双层井盖及盖座《参见国际图集91SB4-1(2005)排水工程》。
3.6 化粪池均设置通气管。管道材料采用钢管(钢管内、外喷塑),管道直径为DN100。设置位置有两个方案:第一方案:由入孔的井壁接出,并设置管罩。第二个方案:将通气管引至室内。将排水管与通气管相连,或设置于不影响交通安全和环保的草坪上,并加盖管罩。通气管也可以引至高空(距设计地面 2.5m )排放(插入深度分别为 200mm 左右)。
3.7 化粪池与检查井连接采用直径为 200mm 或 300mm 的UPVC
管,一头与化粪池进出水管连接,另一头与检查井连接(见本图集P19-22页),接口处缝隙用发泡剂或麻丝填实,外用玻璃纤维网裹住用防水油胶涂封,也可使用波纹管或铸铁管连接。
4.化粪池型号的确定
4.1 化粪池计算
化粪池有效容积:
W=W1+W2
式中:W —化粪池有效容积,m3 ;
W1—化粪池内污水部分容积,m3 ;
W2—化粪池内污泥部分容积,m3 ;
污水容积:
W1=Nz α q t /(24×1000)
式中:Nz—化粪池设计总人数;
q —每人每日污水定额(同每人每日最大用水定额),L/(人﹒d);
t —污水化粪池内停留时间,按12h、24h计算;作为医院污水消毒前的预处理时,其停留时间应按不小于36h计。
α —实际使用卫生器具的人数与设计总人数的百分比,可采用下列数值:
(1) 医院、疗养院、幼儿园(有住宿) α =100%.
(2) 住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆 α =70%
(3)办公楼、教学楼、工业企业生活间 α =40%.
(4)食堂、影剧院、体育馆(场),其他类似公共场所(按座位) α =10%.
污泥容积:
式中:
a—合流系统,a= 0.7L (人﹒d);分流系统a= 0.4L /(人﹒d);
b—污泥含水率b=90%;
c—浓缩后污泥含水率c=90%;
k—腐化期间污泥缩减系数,k=0.8;
T—化粪池清掏周期(d),按90d、180d、360d;
1.2—清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数;
代入上式化简后为下式:
合流系统:
当a= 0.7L /(人﹒d时),W2=1.2(0.00028Nz α T)
分流系统:
当a= 0.4L /(人﹒d)时,W2=1.2(0.00016Nz α T)
4.2
化粪池设计总人数的计算
当化粪池有效容积计算后,计算使用人数必须选定q, α ,t,T值,按下式计算化粪池设计总人数:
(1)粪便污水与生活废水合流时
(2)粪便污水与生活废水分流时
经计算如果污泥容积超过有效容积的70%(W≤ 25m3 时),或80%(W≥ 30m3 时),则按污泥容积相应等于有效容积的70%或80%,用污泥容积公式计算确定化粪池设计总人数。
4.3
化粪池过水断面孔口高度H:当W≤ 25m2 时,H1按有效水深H1的60%计算;当W≥ 30m2 时,H1按有效水深H1的70%计算。
5、化粪池的结构特性
5.1NDHFC玻璃钢化粪池,采用多层高强度高分子化合物为主的玻璃钢与玻璃纤维布胶合成一体成型的池体,具有力学性能好、耐酸、耐腐蚀、抗拉、抗冲击。
5.2采用整体成型技术,无接缝,整体性好,不渗漏、不污染地下水;密封性能好,无臭气、不滋生蚊蝇,对环境无污染。
5.3结构简单、有效容积大、科学导流、不易堵塞、无需专人管理。化粪池第一室内装有栅滤装置,可以防止垃圾、杂物进入二、三室,增强了水体活性,能提高处理效率。
5.4整体安装,施工速度快,且比传统钢筋混凝土化粪池经济。
5.5化粪池的构造尺寸及基坑开挖尺寸和示意图,详见本图P8、P15页。
6、材料选用
6.1主要材料选用的标准
6.1.1 《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237-2005中的(G型)。其主体主要技术性能指标见表1-1、表1-2、表1-3。
6.1.2 UPVC管、配件采用《建筑排水用硬聚乙烯管材》GB/T5836.1-92。其性能指标见表2。
6.1.3 玻璃纤维布采用《玻璃纤维无捻粗砂布标准》GB/T18370-2001中的(CWR400型)其性能指标见表3。
6.1.4 滑石粉采用《滑石粉》GB15342-94中的(SL型)其性能指标见表4
树脂的技术要求表1-1
项 目 |
允许范围
|
|
外观
|
微黄透明,无分层
|
|
酸值(mgKOH/g) |
指定值
|
32±3.0
|
粘度(25℃,Pa·s) |
0.35±0.1
|
|
凝胶时间(25℃,min) |
10~16
|
|
固体含量(%) |
64±3.0
|
|
注:一种牌号的树脂只允许有一个指定值 |
浇筑体的技术要求表1-2
项 目 |
通型(G型)
|
巴柯尔硬度≥ |
35
|
热变形温度≥(℃) |
55
|
弯曲强度≥(MPa) |
80
|
弯曲弹性模量≥(MPa) |
2700
|
玻璃钢的技术要求表1-3
项 目 |
通型(G型)
|
弯曲强度≥(MPa) |
221
|
弯曲弹性模量≥(MPa) |
1.00×104
|
UPVC管性指标表2
项 目 |
指 标 |
|
优等品
|
合格品
|
|
拉伸屈服强度(MPa) |
≥43
|
≥40
|
断裂伸长率(%) |
≥80
|
|
维卡软化温度(0C) |
≥79
|
≥79
|
扁平试验 落锤冲击试验TIRD |
无破裂
|
无破裂
|
200C |
TIR≤10%
|
9/10通过
|
或00C |
TIR≤5%
|
9/10通过
|
纵向回缩率(%) |
≤5.0
|
≤9.0
|
注:1)TIR为真实冲击率 |
玻璃纤维布性能指标表3
7、施工注意事项
7.1化粪池的定位尺寸,应按给排水总平面图设计要求确定。
7.2基坑只能按设计标高开挖到老土层(不得扰动老土层),若超挖时,应按密度在95%以上的要求,对基地分层( 300mm 即可)回填夯实。地基承载能力宜不低于100kN/m2。无地下水时,素土填夯实即可;若有地下水时,应采用砂石垫层,其100 -200mm ,天然级配砂石,最大粒径不大于 32 mm ;若地基承载力特征值fak<100kPa时,除做砂石垫层外,尚需加浇钢筋混凝土,厚度≥ 100mm -200mm (参照本图集P19页) 。
7.3化粪池有效容积≥ 15m3 、土质较差时,地基宜采用现浇钢混凝土基础,具体用法见本图集P19页。
7.4
化粪池进、出水端应设置检查井。
7.5
化粪池就位后应迅速注满水,然后踢除尖角砖石块后进行分层回填夯实,密实度按95%标准,化粪池周围回填土要求对称均匀。
7.6
严寒地区化粪池在冰冻线以上回填土时,沿池外壁加填 300mm 厚的松散砂土或煤渣,防止池壁因土壤冻胀挤压而变形开裂;在有地下水或雨季施工时,应有排水措施,防止基坑内积水及边坡坍塌。
7.7
施工时,除执行本图集外,尚应符合各有关工程施工及验收规范要求。
NDHFC整体式环保型污水处理池(化粪池)外型尺寸一览表
型 号 |
容量
(m³)
|
内径
(mm)
|
总长
(mm)
|
总高H
(mm)
|
H1
(mm)
|
H2
(mm)
|
隔板洞口D(mm)
|
清掏口(mm)
|
进出水管(De)
|
NDHFC1-2 |
2
|
1200
|
1950
|
1500
|
1050
|
1000
|
300
|
Φ400
|
160
|
NDHFC2-4 |
4
|
1500
|
2500
|
1700
|
1350
|
1300
|
400
|
Φ400
|
160
|
NDHFC3-6 |
6
|
1500
|
3650
|
1600
|
1350
|
1300
|
400
|
800×400
|
160
|
NDHFC4-9 |
9
|
1800
|
3800
|
1900
|
1650
|
1600
|
400
|
800×400
|
160
|
NDHFC5-12 |
12
|
2000
|
4100
|
2100
|
1850
|
1800
|
400
|
800×400
|
160
|
NDHFC6-16 |
16
|
2000
|
5400
|
2100
|
1850
|
1800
|
400
|
800×400
|
160
|
NDHFC7-20 |
20
|
2400
|
4800
|
2500
|
2250
|
2200
|
500
|
800×400
|
160
|
NDHFC8-25 |
25
|
2400
|
5950
|
2600
|
2250
|
2200
|
500
|
Φ400
|
200
|
NDHFC9-30 |
30
|
2400
|
7000
|
2600
|
2250
|
2200
|
500
|
Φ400
|
200
|
NDHFC10-40 |
40
|
2800
|
6800
|
3000
|
2650
|
2600
|
500
|
Φ400
|
200
|
NDHFC11-50 |
50
|
2800
|
8300
|
3000
|
2650
|
2600
|
500
|
Φ400
|
200
|
NDHFC12-75 |
75
|
2800
|
12400
|
3000
|
2650
|
2600
|
500
|
Φ400
|
200
|
NDHFC12-75 |
75
|
3500
|
8300
|
3700
|
3200
|
3150
|
600
|
Φ400
|
200
|
NDHFC13-100 |
100
|
3500
|
10900
|
3700
|
3200
|
3150
|
600
|
Φ400
|
400
|
NDHFC14-125 |
125
|
4000
|
10500
|
4200
|
3700
|
3650
|
650
|
Φ400
|
400
|
NDHFC15-150 |
150
|
4000
|
12500
|
4200
|
3700
|
3650
|
650
|
Φ400
|
400
|
注: (1)NDHFC5—12至 NDHFC10—40形污水处理池(化粪池)可采用组合式安装,按提供施工作业程序操作型,如8#可采用二至四个8#组合安装(见附图P21~ P22)。
(2)挖坑时,L、φ尺寸各放宽 1000mm 即可。
外型示意图一
对应型号:NDHFC1-2、NDHFC2-4.
外型示意二
对应型号:NDHFC3-6、NDHFC4-9、NDHFC5-12、NDHFC6-16、NDHFC7-20.
外型示意三
对应型号:NDHFC8-25、NDHFC9-30、NDHFC10-40、NDHFC11-50、NDHFC12-75.
外型示意四
对应型号:NDHFC13-100
、
NDHFC14-125、NDHFC15-150.
化粪池安装基坑尺寸一览表
型 号 |
容量
(m³)
|
直径
(mm)
|
总长
(mm)
|
总高H
(mm)
|
基坑长
(mm)
|
基坑宽
(mm)
|
基坑高
(mm)
|
NDHFC1-2
|
2
|
1200
|
1950
|
1500
|
4000
|
2200
|
2000
|
NDHFC2-4
|
4
|
1500
|
2500
|
1700
|
4500
|
2500
|
2300
|
NDHFC3-6
|
6
|
1500
|
3650
|
1600
|
5700
|
2500
|
2300
|
NDHFC4-9
|
9
|
1800
|
3800
|
1900
|
6000
|
2800
|
2600
|
NDHFC5-12
|
12
|
2000
|
4100
|
2100
|
6200
|
3000
|
2800
|
NDHFC6-16
|
16
|
2000
|
5400
|
2100
|
7400
|
3000
|
2800
|
NDHFC7-20
|
20
|
2400
|
4800
|
2500
|
6800
|
3400
|
3200
|
NDHFC8-20
|
25
|
2400
|
5950
|
2600
|
8000
|
3400
|
3200
|
NDHFC9-30
|
30
|
2400
|
7000
|
2600
|
9000
|
3400
|
3200
|
NDHFC10-40
|
40
|
2800
|
6800
|
3000
|
9000
|
3800
|
3600
|
NDHFC11-50
|
50
|
2800
|
8300
|
3000
|
10300
|
3800
|
3600
|
NDHFC12
-75
|
75
|
2800
|
12400
|
3000
|
14400
|
3800
|
3600
|
NDHFC12
-75
|
75
|
3500
|
8300
|
3700
|
10300
|
4500
|
4300
|
NDHFC13
-100
|
100
|
4000
|
8500
|
4200
|
10500
|
5000
|
4800
|
NDHFC14
-125
|
125
|
4000
|
10500
|
4200
|
12500
|
5000
|
4800
|
NDHFC15
-150
|
150
|
4000
|
12500
|
4200
|
14500
|
5000
|
4800
|
注:1.以上尺寸仅供参考,安装时根据地形具体确定。
2.开挖时要根据地质情况确定放坡角度30~45°。
3.基础要夯实,地基承载特征值fak≥100Kpa,如<100Kpa时,须进行地基处理。
8、 化粪池安装
8.1安装工艺流程:
放线挖基坑→地基基底处理→化粪池吊装就位→化粪池灌水→管道连接→分层回填→砌清掏井,连接井→覆土做地面,路面或绿化。
8.2安装前注意事项:
1.产品运至工地时,安装前应对产品进行验收,是否符合所需要的型号,检查有无破损。
2.产品吊装就位时检查进出口方向是否正确。
3.检查坑槽深度是否符合工程标高设计要求。
4.检查进出水口的各尺寸是否符合规定要求。
5.检查产品安装就位后是否灌水1/2后再进行回填土,回填土是否密实,回填土达到标准后检查产品内的水是否距顶部30- 40cm 。
8.3安装步骤:
第一步:放线挖基坑
1.根据NDHFC化粪池的型号进行场地放线,在确定能保证产品尺寸的情况下进行挖槽。
2.根据型号的大小,必须进行放坡,放坡大小根据土质情况及产品顶部以上的覆土厚度,放坡角度为30°-50°。
3.所挖出的土,必须距槽四周 5米 以外,防止土的侧压造成塌方,另外也给吊装产品时留有工作场地。
4.遇有地下水时应首先对地下水进行排除,根据示意图尺寸及要求进行基础处理,后进行铺砂。
5.无地下水时,对基础进行夯实、铺砂,根据示意图及要求进行基础处理。
第二步:安装
一、测量管底标高,根据产品型号的直径,计算挖槽深度及与污水管道相连接的进出水口标高,在计算标高时,要预留槽底 200mm 铺砂尺寸。
二、对基槽底进行钎探,根据产品型号的长度最低不应少于三个点,深度600- 800mm 。
三、基层夯实,铺砂 200mm 并找平,砂内不允许有尖角、石块等杂物。
四、吊装就位,在吊装就位时,必须注意化粪池的进出水口方向。
五、产品吊装就位后,要测定水平度,如不平应进行调整,使之水平。
六、分层回填土:
1.回填土之前必须将化粪池内灌水至1/2,确保在回填时使产品内外受压平衡且不移位。
2.在回填土时,产品底部两侧必须用人工塞实。填到30- 50cm 以上时,每 30cm 必须夯实一次。回填到产品1/2后,往化粪池内继续灌水,距池顶部40- 50cm 后再进行回填土,每填 30cm 进行夯实,直至与产品顶部相平。
1.回填土之前必须将化粪池内灌水至1/2,确保在回填时使产品内外受压平衡且不移位。
2.在回填土时,产品底部两侧必须用人工塞实。填到30- 50cm 以上时,每 30cm 必须夯实一次。回填到产品1/2后,往化粪池内继续灌水,距池顶部40- 50cm 后再进行回填土,每填 30cm 进行夯实,直至与产品顶部相平。
3.产品顶部以上回填土必须密实,如产品设在道路地段,在地面未处理前,绝对不允许有车辆进行碾轧。
4.回填时回填土的质量必须符合回填土验收规范,绝对不允许用建筑垃圾作为回填土使用,土中的尖角、石块及硬杂物必须剔出,回填时,必须均匀回填,切忌局部猛力冲击。
第三步:砌清掏井
砌清掏井可在产品顶部回填土之前进行,也可在顶部回填之后进行,根据施工现场而定。
第四步:砌连接井
回填土达到施工规范要求后可砌筑进出口连接井(距池体 1m 左右),连接井水道按通用图施工,井底垫层必须夯实后浇筑混凝土底板,井中作流槽,并严格执行工程设计标高。进出化粪池管径为DN150-DN200,可采用PVC或波纹管直接砌入井壁内,管外壁与池体连接处必须打毛后用树脂胶加玻纤布封闭连接。
8.4有地下水情况下的设备安装:
在遇有地下水位较高的地区,可采用提高降水挖槽,也可采用明降水挖槽。采用明降水挖槽时,必须做好施工前的准备工作。
具体作法如下:
1.坑槽挖好后,如遇坑槽内有泥浆,应再挖深20 -30cm ,将深坑槽内的水抽净后铺设干性混凝土,使之找平,确保产品安装后沉降一致。
2.回填土前,产品内灌水1/2,使之再进行回填,绝对不允许回填污泥,以防产品上浮,回填土执行无水回填土要求。
8.5组合式安装:
如安装
50m3
产品时,可采用并联或串联组合式进行安装,但基础必须做
150mm
厚混凝土垫层,在混凝土底板上铺设
200mm
厚黄砂,确保多组化粪池基础沉降一致。
9、 其它
9.1
本图集尺寸单位均以毫米(mm)计算,未注尺寸的按工程设计。
9.2
本图集所用产品性能指标均由广州诺盾环保科技有限公司提供,有关产品性能和质量由我公司负责。
9、 其它
9.1
本图集尺寸单位均以毫米(mm)计算,未注尺寸的按工程设计。
9.2
本图集所用产品性能指标均由广州诺盾环保科技有限公司提供,有关产品性能和质量由我公司负责。
[ 本帖最后由 longkpanyu 于 2009-11-25 10:45 编辑 ]