请问配电房的荷载有特殊要求吗?
kkyy040919
kkyy040919 Lv.2
2009年11月26日 11:06:56
只看楼主

首层有结构板,配电房设在首层,请问这配电房的荷载有特殊要求吗?哪里规范有说明吗?:)

首层有结构板,配电房设在首层,请问这配电房的荷载有特殊要求吗?哪里规范有说明吗?:)
免费打赏
ljhper
2009年11月26日 11:20:43
2楼
活载标准值取:10KN/m2.就是活载大一点
回复
yyj811109
2009年11月26日 11:40:20
3楼
你这个荷载取大了,应该让电器的给你提资料。看你的是高压还是低压配电室。低压就取4,高压取10。这是火电厂的土建设计规范上有规定的。
回复
kkyy040919
2009年11月30日 11:00:24
4楼
谢谢,那发电机房和空调机房呢?
回复
caihying
2009年12月03日 11:54:21
5楼
北京出的一本统一技术措施里头有说明,另外需要电气专业配合。
回复
caihying
2009年12月03日 11:57:12
6楼
发电机房10kn/m2,空调机房7kn/m2。详2003《全国民用建筑工程设计技术措施》结构
回复
ahscxtljlj
2009年12月03日 13:42:29
7楼
问电气专业的啊,我个人觉得取7就可以了
回复
tom23456
2009年12月05日 16:05:51
8楼
7这个是没有依据的,做结构关键是要有参照规范才行,不然会被问倒
回复
jingsir123
2009年12月05日 17:08:57
9楼
学习咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
mars717
2009年12月05日 17:41:04
10楼
这个荷载应该是电气专业定的!!
回复
huanglin20040290
2009年12月07日 22:47:04
11楼
你这个荷载取大了,应该让电器的给你提资料。看你的是高压还是低压配电室。低压就取4,高压取10。这是火电厂的土建设计规范上有规定的。