首层有结构板,配电房设在首层,请问这配电房的荷载有特殊要求吗?哪里规范有说明吗?:)
首层有结构板,配电房设在首层,请问这配电房的荷载有特殊要求吗?哪里规范有说明吗?:)
2楼
活载标准值取:10KN/m2.就是活载大一点
回复
3楼
你这个荷载取大了,应该让电器的给你提资料。看你的是高压还是低压配电室。低压就取4,高压取10。这是火电厂的土建设计规范上有规定的。
回复
4楼
谢谢,那发电机房和空调机房呢?
回复
5楼
北京出的一本统一技术措施里头有说明,另外需要电气专业配合。
回复
6楼
发电机房10kn/m2,空调机房7kn/m2。详2003《全国民用建筑工程设计技术措施》结构
回复
7楼
问电气专业的啊,我个人觉得取7就可以了
回复
8楼
7这个是没有依据的,做结构关键是要有参照规范才行,不然会被问倒
回复
9楼
学习咯!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
这个荷载应该是电气专业定的!!
回复
11楼
你这个荷载取大了,应该让电器的给你提资料。看你的是高压还是低压配电室。低压就取4,高压取10。这是火电厂的土建设计规范上有规定的。
回复