再请教一个问题,配电箱和配电柜的问题
tixuhare0
tixuhare0 Lv.3
2009年11月26日 14:36:53
只看楼主

我这里一个单负荷,大概250kw,用普通挂墙的配电箱可以吗还是要用配电柜?

我这里一个单负荷,大概250kw,用普通挂墙的配电箱可以吗
还是要用配电柜?
免费打赏
xj.7204
2009年11月26日 15:06:22
2楼
都可以,只要断路器容量够大,数量够多。
回复
fx220
2009年12月07日 13:41:13
3楼
主要看你有多少元件,如多和大,箱子排不下就要用柜子了
回复
yhysxf
2009年12月07日 22:24:07
4楼
250kw 电缆就很粗 只要保证电缆好施工有什么都可以
回复
qpss2006
2009年12月08日 08:21:26
5楼
根据现场使用电缆和开关选择配电箱或配电柜。
回复
liuyunsong000
2009年12月08日 11:37:06
6楼
用一个配电箱也可以,挂墙也可以的,不知道是控制几台设备
回复
hhugts
2009年12月08日 14:34:16
7楼
单负荷250KW,估计电流约500A,这样大电流不适合用开关直接开断,若果再加上隔离开关一类,应该是挂在墙上显得有些小,最少亦应做个立式柜!
回复
sctvcdx
2009年12月08日 15:53:05
8楼
我这里一个单负荷,大概250kw,用普通挂墙的配电箱可以吗
如果你一定要吧配电柜悬空挂在墙上,把标签换成配电箱。那就是你说了算。呵呵
回复
sctvcdx
2009年12月08日 15:54:43
9楼
我这里一个单负荷,大概250kw,用普通挂墙的配电箱可以吗
再次强调箱体的外型并不重要,最主要是电气安全和维修方便。
回复
zznbbt
2009年12月08日 22:35:07
10楼
电气安全和维修方便,确实那些挂柜啊配单箱啊都是人想出来的
回复
sushibo4321
2009年12月08日 23:15:32
11楼
本人建议做XL-21柜,
250KW,进线开关电流在500A左右,那么它的到分开关肯定要做铜排吧,配电箱里面做铜排难度很大;
回复

相关推荐