想问一下图内有做2000A 额定开断63KA的真空断路器吗?
he_guiru
he_guiru Lv.3
2009年11月26日 18:08:55
来自于断路器
只看楼主

想问一下图内有生产2000A 额定开断63KA的真空断路器的厂家吗?如题,补充一下,系统是6KV的,断路器为发电机出口断路器要求是手车式的

想问一下图内有生产2000A 额定开断63KA的真空断路器的厂家吗?如题,
补充一下,系统是6KV的,断路器为发电机出口断路器
要求是手车式的
免费打赏
he_guiru
2009年11月26日 18:12:20
2楼
不好意思,打错字了,应该是国内
回复
zxmhwj
2009年11月26日 20:33:17
3楼
常州森源应该有这种真空断路器。
回复
jun1kg
2009年11月27日 11:21:59
4楼
2000A不算高啊,肯定有啊!我见过上海人民电器的2500A的塑壳式手车式真空断路器!
回复
chenmg520
2009年11月27日 11:39:50
5楼
西门子的可以 做到63KA 6300A 17.5KV 但是德国进口的 。国产的3AH 只做到50KA 4000A
回复
tudashi63
2009年11月27日 12:08:00
6楼
63kA发电机断路器最小额定电流是4000A,可以代替2000A。发电机断路器是不能用普通配电用断路器代替的。ZN65A-12/4000-63这里比较便宜。 bksydq@126.com
回复
chenmg520
2009年12月01日 15:47:36
7楼
涂大师 看来对发电机出口断路器确实不是很专业 !!哎!以前我很崇拜你的 。但是最近看看你的帖子 含金量确实不行。水太多
回复
smenrin
2009年12月01日 16:24:44
8楼
建议去看我们的电子样本 或者去我们网站看下
回复
ytj5588
2009年12月01日 20:20:35
9楼
沈阳沈三电器开关厂做。厂长姓高13904022876
回复
sjhsxdx
2009年12月07日 15:24:46
10楼
国内做发电机出口断路器的厂家好像不多,知道北开做ZN65的发电机出口短路器。2000A/63KA的确实很少见,4000A/63KA的还是比较常见的。
回复
hpdqctbj
2009年12月07日 20:31:18
11楼
:lol :) 学习,学习,再学习!