一条线路上的大功率电机全压启动时,这条线路上的其他电机会出现短暂的发电运行,这是为什么
一条线路上的大功率电机全压启动时,这条线路上的其他电机会出现短暂的发电运行,这是为什么
22楼
有道理:handshake :handshake
回复
23楼
好东西啊。。。。。。
回复
24楼
电压降低,但频率是保持不变的吧?即同步速仍然高于转子转速,这种情况下能处于发电状态???
我所知道的发电状态应该是转子转速高于同步速的情况下才会发生!!!
请赐教!
回复
25楼
学习中:) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
回复
26楼
线路上的大功率电机全压启动时,这条线路上的其他电机会出现短暂的发电运行,
呵呵!正常哈,因为大功率电机启动时,线路电压降很大,而其他电机此时由于惯性还在额定转速下运行,所以当输入电机电压降低后,电动机就成为短时的发电机像电网回馈供电。
回复
27楼
7楼,厉害啊,我上班都好几年了,就没有想到过这个问题呵呵
回复
28楼
有道理,学习了,如果母线电压不够高,常常为出现晃电现象。
回复
29楼
学习了:victory: :victory:
回复
30楼
7楼你高手,佩服佩服:time:
回复
31楼
“一条线路上的大功率电机全压启动时,这条线路上的其他电机会出现短暂的发电运行”。就三相异步电动机来说,这是不对的。
当电网中有大电机起动时,电网电压急剧降低,其他电机的输出转矩按照电压的平方关系下降,带负荷的能力降低。此时,电网频率没有变化,定子磁场的速度也就没有变化,还等于n0,拖动转子在“电动”异步运行。
电机作为电力转动设备,无论是电机转子、还是被拖动的负载,都有一定的转动惯量,使得电机转子的转速在扰动作用下的变化需要一定的时间累积,换句话说:转速不会突变。负荷不变的情况下,由于电机拖动能力降低,电机转子的速度会降低,转差率s增大,定子电流增大,直至达到新的平衡。整个过程中,电机还是在电动运行。
有一种特例,就是在电机接线口附近发生短路故障。此时,进入电机的电压为零,定子磁场旋转消失,带有剩磁的转子还在转动,转子磁场切割定子绕组,电机发电运行,向短路点输送能量。
[
本帖最后由 lwsh1101212 于 2009-12-12 12:19 编辑 ]
回复