我现在的工地 请多指教
sunjx56
sunjx56 Lv.2
2009年11月26日 23:15:24
来自于工地图片
只看楼主

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢

[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

01.JPG


1.JPG


01 (1).JPG


1 (1).JPG


01 (2).JPG


1 (2).JPG


01 (3).JPG


1 (3).JPG


01 (4).JPG


01 (5).JPG


01 (6).JPG

免费打赏
sparewell
2009年12月24日 16:44:41
22楼
第一张图明显装了金属软接,还是快的换回波纹管吧,第三张图风管加管那个角铁框应该做4面吧,最后那张感觉工人的焊工还是可以的!
回复
alexyangzh
2009年12月24日 17:24:04
23楼
收获不少
回复
sunjx56
2009年12月24日 20:24:20
24楼
谢谢 大家的评论 很受益 明年开始干冷冻站 我会继续改正错误的 :victory:
回复
z272121231
2009年12月26日 09:01:35
25楼
kanbudong :Q
回复
qq61678086
2009年12月27日 09:34:32
26楼
感觉做工还是挺规范的,顶一个!:)
回复
ktzj0535
2009年12月27日 13:14:36
27楼
整体感觉不错,除了楼上几位高手的建议外,我感觉还有一点通病,就是过滤器离冷凝水管太近了,拆洗过滤器费事了。可以考虑把过滤器安装在弯头之前。
回复
lalahuobao
2009年12月27日 14:36:19
28楼
风机盘管金属软管太长
回复
tangyuqin1983
2009年12月28日 11:29:37
29楼
:) 很棒啊!从图片上学到了不少的东西!希望你将多一些的工程案例上传到网上,让我们这些办公司人员多看看,长些见识!
回复
qq59131268
2009年12月29日 17:31:03
30楼
第一张用补偿器才对
回复
antony-hvac
2009年12月29日 19:55:53
31楼
很支持楼主