我现在的工地 请多指教
sunjx56
sunjx56 Lv.2
2009年11月26日 23:15:24
来自于工地图片
只看楼主

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢

[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

01.JPG


1.JPG


01 (1).JPG


1 (1).JPG


01 (2).JPG


1 (2).JPG


01 (3).JPG


1 (3).JPG


01 (4).JPG


01 (5).JPG


01 (6).JPG

免费打赏
wfykm
2009年12月30日 14:26:26
32楼
现在的施工水平,这样蛮不错了
回复
lipeng-119
2009年12月30日 17:56:59
33楼
学到了点呀,学给排水的,现在干暖通。
回复
jinzhihe
2010年01月01日 21:27:33
34楼
1图的金属软管安装的间距不均匀,导致金属软管有点膨胀
2竖井立管用抱箍固定容易松动,不牢固,一般焊接固定在楼板上
5风机盘管的过滤器与冷凝水管之间的距离过小,以后维修更换不方便,出水管上的金属软管太长,一般为20cm。冷凝水管用镀锌钢管的话需要做保温
9焊缝处需要刷漆做防腐
回复
lnhldwlh
2010年01月02日 10:46:37
35楼
这个图片上的进出风机盘管的水管保温材料是什么呀,没接触过不懂:)
接出风管是根据风机盘管的型号定的吗,长宽比好大啊
回复
djl958
2010年01月03日 15:13:33
36楼
支持楼主上传资料
回复
tang-840423
2010年01月04日 17:23:41
37楼
:hug:
回复
3wangilike
2010年01月05日 17:18:57
38楼
大哥,风盘的进出水阀门尤其电动阀、过滤器应装在冷凝接水盘的垂直正上方,方便电动阀更换时、过滤器清理时的放水,要不然根本没办法处理,水全流吊顶上了
回复
huimeng04
2010年01月07日 21:25:40
39楼
一般是冷凝水管与机器相接的地方用塑料软管,就代替软接头,减震了
回复
salmonxx
2010年01月08日 19:16:40
40楼
:o
回复
wankehua
2010年01月10日 22:08:35
41楼
很多问题楼上的都说了,个人觉得出风管道应该做个保温