我现在的工地 请多指教
sunjx56
sunjx56 Lv.2
2009年11月26日 23:15:24
来自于工地图片
只看楼主

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢

[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

01.JPG


1.JPG


01 (1).JPG


1 (1).JPG


01 (2).JPG


1 (2).JPG


01 (3).JPG


1 (3).JPG


01 (4).JPG


01 (5).JPG


01 (6).JPG

免费打赏
piaopiaonv
2010年01月11日 11:41:41
42楼
:victory: 路过~学习了
回复
wu309098856
2010年01月13日 16:19:59
43楼
对呀 图片一中的波纹补偿器好像是金属软管。我们工程中用的是多节相连外侧还有丝杆可调节的那种。
回复
fs9028
2010年01月17日 16:17:20
44楼
不错
回复
tcc24
2010年01月18日 23:47:39
45楼
整体还不错了
回复
xxexr
2010年01月20日 13:18:43
46楼
风机盘管与风管连接不用软接?????????????????
回复
ghost9527
2010年01月20日 19:00:37
47楼
这个不是普通的塑料管,是加筋软管
回复
utzec
2010年03月12日 11:12:36
48楼
学习了!
回复
ali421
2010年04月07日 17:03:29
49楼
这个工程浪费不少钱那,凝结水用PPR或PVC管就可以了。盘管上的软接头的长度取个1/3就够了,这样过滤器、电动阀、闸阀都到凝结水盘上,这样又美观又省钱。
回复
郭鹏
2010年04月09日 09:14:12
50楼
图1,补偿节好像是加在立管上,个人认为应在水平管段加,加在立管上,受管道自重影响,会一直压着补偿节的,它就起不了足够膨胀补偿的作用了。
图3,风机盘管与风道连接时,需要加软接。运行时会有震动噪音的。镀锌铁皮的风道在吊装时,吊架与风道接触部分最好加保温,否则容易出现冷凝水或震动噪音。

管道接口麻缠的有的糙,如果有遗留在管道内麻头,运行时间一长就进盘管了,清理就很麻烦了。
回复
youzhiqing
2010年04月09日 12:02:38
51楼
风管是内保温还是外保温
如果是外保温应该在没有吊装之前做,安装后保温质量没保证
回复