我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]
我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢
[
本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]
![01.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/D4/3E/rBBhH11JjMGASy4oAAtJUAfgIW0686.jpg)
![1.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![01 (1).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1 (1).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![01 (2).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1 (2).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![01 (3).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![1 (3).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![01 (4).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![01 (5).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![01 (6).JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
62楼
学习了 这么多高手。:D
回复
63楼
:lol :lol :lol :lol 呵呵 不错 以后再施工中可以避免呀
回复
64楼
风机盘管冷凝水接盘看着是加长的吧还有风机盘管软连接也是吧?我想如果风机盘管软连接换成短的话过滤器应该再冷凝水接盘上方吧?这样检修起来或发生漏水的话不会泡湿天花吧损失会小点吧、其余做的很好
回复
65楼
1、图片1中的不像是补偿器,应该是金属软管,补偿器应该在安装时进行预拉伸,补偿器下面的立管架子应该是固定支架。
2、图片3风机盘管风管连接管与盘管之间最好用软连接,吊架与风管之间应该有木托。
3、图片4空调机组冷凝水管别忘了做水封。
4、图片5风机盘管水管支管麻头未清理,个人感觉可以不加过滤器、连接软管有点长。
5、空调水管保温需连续。
这种风机盘管要做水封么?要大型的才需要吧
回复
66楼
这风机盘管要做水封么
回复
67楼
这种小的吊顶风机盘管,我们这里都没有做水封!
回复
68楼
软管还有金属软管呢,不错,下次可以不适用橡胶的了。
回复
69楼
可以啊,哈哈,长见识了,学习学习啊:)
回复
70楼
风盘冷凝水管接的太随意了吧。
回复
71楼
为什么好多进水管处的Y行过滤器下方就是冷凝水的水管,那个过滤器以后不会清洗么?清洗的时候怎么办?
回复