我现在的工地 请多指教
sunjx56
sunjx56 Lv.2
2009年11月26日 23:15:24
来自于工地图片
只看楼主

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

我现在的工地一些角落 大家评价找错 谢谢

[ 本帖最后由 sunjx56 于 2009-11-26 23:16 编辑 ]

01.JPG


1.JPG


01 (1).JPG


1 (1).JPG


01 (2).JPG


1 (2).JPG


01 (3).JPG


1 (3).JPG


01 (4).JPG


01 (5).JPG


01 (6).JPG

免费打赏
jianhua4350
2011年02月12日 17:18:19
72楼
呵呵你那不是波纹补偿器,是金属软连接。
一般穿越沉降缝才会用到的呵呵
回复
haoluwo
2011年02月24日 09:14:35
73楼
软接做的可以 貌似工程还没完
回复
feihe2010
2011年02月24日 14:32:49
74楼
同意6楼的意见。焊接观感不错
回复
chaiy85
2011年02月24日 14:54:43
75楼
多学习学习呵呵
回复
yyyloveme
2011年02月25日 22:39:12
76楼
一般过滤器不是加在供水管上吗?
回复
jiangjun625480
2011年02月28日 17:01:48
77楼
呵呵,看看别人评价的呀
回复
jugangqiang
2011年02月28日 17:18:39
78楼
现场还是不错的
回复
小麦粉
2012年09月24日 12:43:26
79楼
1.图一,软管变形了估计原因是竖管没固定。
2.图二,竖管应焊接卡边固定在楼板上,防止上下弯头承担重量。
3.风机盘管角铁横担与风管间应加垫木防止结露。
4.风机盘管冷凝水管与软管连接头没有套丝,采用抱箍固定没有套丝增加漏水可能性。
回复
ccd830
2012年10月24日 16:50:55
80楼
我干过的工程是这样接的,也没啥问题,无压力管道
回复
hgc_1224
2012年10月24日 17:01:59
81楼
还行多上传点