7月讨论话题:抗风柱的设计.
kiamartin
kiamartin Lv.8
2005年07月04日 19:52:22
只看楼主

欢迎大家从各个方面踊跃地讨论.抗风柱间距,设计的参数,连接方法,满足的什么要求等等,,,,,,

欢迎大家从各个方面踊跃地讨论.

抗风柱间距,设计的参数,连接方法,满足的什么要求等等,,,,,,
免费打赏
kiamartin
2005年07月11日 18:41:02
22楼


我也没有找到啊,做的时候是这么做而已,呵~~~
回复
shangke
2005年07月15日 15:35:31
23楼
以下是引用zc1985在2005-07-10 13:05:19.0发表的内容:

做弹簧板一般用于砼柱+钢屋面,钢柱一般用螺栓连接.
做弹簧板好处在于可以减少砼柱的计算长度.
用螺栓连接好处在于构造简单,经济.


上面的说法,也不是吧。用弹簧板也是要用螺栓连接的呀,而且这种连接被广泛用于抗风柱的连接。用这种连接方法的好处就是,允许刚架梁的竖向位移。因为如果抗风柱的连接不能满足刚架梁的竖向位移,那么在端部的这一榀刚架梁与内部的刚架梁的挠度不同,可能会导致屋面不平漏水现象。
回复
cpcpc
2005年07月15日 20:27:28
24楼
kiamartin ,1/400有什么依据啊
做的时候我也是这么控制,但是一直没有找到为什么要这么做的原因

钢规上有要求啊,受弯构件的容许挠度值
回复
shangke
2005年07月16日 10:44:45
25楼
对呀,楼上说的对。在(《钢结构设计规范》GB50017-2003)中,P120附录A 结构构件的变形容许值 中有明确规定。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年07月17日 21:27:25
26楼
是啊,楼上说的对,查一下就行了
回复
ko4254
2005年07月18日 09:39:22
27楼
钢接和绞接的施工工艺有什么不同啊
回复
jixiqu2002
2005年07月21日 20:47:27
28楼
前天我在一个地方看到的抗风拄是用钢管做的,带行车的,柱距是6米,两边的钢管柱小一点中间的是D=200钢管。我没有看清楚他的上面的连接部位是怎样的。我觉得这样的做法很好,以后可以推广。
回复
牛逼闪闪放光芒
2005年07月21日 20:59:30
29楼
用钢管比较浪费吧?钢管的各向同性是很好,但是沿山墙方向的刚度大就用不上啦
回复
kiamartin
2005年07月21日 21:06:15
30楼
用钢管抗风柱做和用H型钢做抗风柱,谁更经济呢?
回复
ymg11
2005年07月22日 12:55:18
31楼
如果与抗风柱相连处的梁截面较高,应该注意弹簧板的连接位置;假设放在梁底,应该考虑传递风载时对梁产生推力使梁受扭.
回复

相关推荐

APP内打开