欢迎大家从各个方面踊跃地讨论.抗风柱间距,设计的参数,连接方法,满足的什么要求等等,,,,,,
欢迎大家从各个方面踊跃地讨论.
抗风柱间距,设计的参数,连接方法,满足的什么要求等等,,,,,,
32楼
请问弹簧片是的连接点是否可以与抗风柱还有钢梁焊接呢,这样从制作到安装上都可以方便不少
回复
33楼
如果设置了弹簧片再焊接连接的话是属于铰接还是刚接呀?
回复
34楼
我感觉用钢管柱的话是用圆管还是方管,如果用圆管的话制作的时候有点不大方便,如果非要用钢管的是否可以采用方管或矩形管呢,或者是双C型钢对焊
回复
35楼
抗风柱的作用主要是传递山墙的风荷载,上通过弹簧钢板与钢梁的连接传递给屋盖系统而至于整个排架承重结构,下通过与基础的连接传递给基础,当然与基础的连接可以是铰接也可以是刚接,只是柱脚节点的处理不一样而已.这样一来抗风柱应该就是一个下部固结或铰接而上部铰接的构件计算,
当然间距不宜太大,否则受荷面积太大,而抗风柱侧向墙檩体系的檩条也跨度也就相应增加了,带来不经济的因素.如果抗风柱比较高的话,我觉得最好还是设置柱间支撑,至少侧向长度的减少对整体稳定是很有利的因素!或者隔一段距离将一条墙檩按抗压设计成可做侧向支撑点的也行,应该说在厂房的设计中我们不能忽视抗风柱的设计!
回复
36楼
三楼的说得对~主要考虑墙面檀条问题~超过8米就不那么好了~~
回复
37楼
请问谁设计过全钢结构外包砖混墙体,在6度地区这样做合理吗?钢结构柱顶位移和砖混顶部位移怎么解决?谁能告诉我, 谢谢
回复
38楼
好象都很少这么做吧,
柱顶位移应该要以砖混顶部位移做控制。
回复
39楼
楼上说的对,不过也有这么做的,柱顶侧移1/100以内
回复
40楼
设计院的一般是下面与基础是采用108的钢管连接,上面与屋架等结构用弹簧片连接,但天车梁下面一截往往会位移变形,处理方法最好是抗风柱基础必须夯虱实,以防基础下沉,做维护结构前墙面要找平
回复
41楼
我看到的一些工程不用弹簧片,连接时用长圆孔,应该也一样的吧,还有,就是在计算主刚架时,就把抗风柱考虑进去,让抗风柱也参与主刚架的受力,把抗风柱按压弯构件考虑,这样是不是好一点啊
回复