我知道打功率电机有个起动容量问题现有一处泵房有150KW电机6台,先后直接起动。请问选择变压器容量时如何计算请说的清楚些

我知道打功率电机有个起动容量问题
现有一处泵房有150KW电机6台,先后直接起动。请问选择变压器容量时如何计算
请说的清楚些
免费打赏
红苹果
2009年11月27日 10:13:13
2楼
计算,当其中5台运行时候,第6台直接启动压降满足即可。。。
回复
jinze_tg
2009年11月27日 10:17:08
3楼
将计算的过程写出来,谢谢大家。
回复
jinze_tg
2009年11月27日 10:24:37
4楼
那单台起动如何计算呢?以前都是往大了估算,现在希望能有根据的计算确切值
回复
红苹果
2009年11月27日 10:47:33
5楼
单台直接启动可以按手册P273页选择,或者自己大概估算1/4 (3 + Srt / SstM )这个值大于等于电机启动电流倍数就可以。

忘记说明了,Srt为变压器容量,SstM为电机启动容量。

[ 本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-27 10:57 编辑 ]
回复
mwf78
2009年11月27日 16:35:55
6楼
Istm=Ustm.Sst/√3.Urm
回复
zhuxianhe
2009年11月29日 13:09:39
7楼
电动机的直接启动容量一般按这照变压器的20%~30%的容量来保证,反推回去就好