请问该图中热继电器的工作原理?
gwl_1126
gwl_1126 Lv.3
2009年11月27日 13:23:37
只看楼主

各位朋友,我知道大电流不好直接检测,用电流互感器转化一下比较好些,但图中这中做法电流表检测的是哪一相的电流?还有,热继电器这种接法具体是对哪一相起到过载保护,能否有人帮我分析一下此时热继的工作原理?

各位朋友,我知道大电流不好直接检测,用电流互感器转化一下比较好些,但图中这中做法电流表检测的是哪一相的电流?还有,热继电器这种接法具体是对哪一相起到过载保护,能否有人帮我分析一下此时热继的工作原理?

123.jpg

免费打赏
hzhsj
2009年11月30日 15:10:34
12楼
本系统是对称三相负载,大电机用两只电流互感器TA检测其中两相电流,电流表PA显示的两电流互感器的矢量之和即是电动机的另一相电流。热继电器FR共有三个热元件Y型连接,分别检测电动机的每相电流,不管哪相电流超过整定值,热继电器的触点即会动作,去完成该要完成的工作。
回复
inzaghi404
2009年11月30日 19:21:38
13楼

嗯,听起来可以接受的答案。
回复
supermanhe
2009年12月09日 15:18:44
14楼
青苹果说的对:P 在大电流的情况下采用电流互感器与热继电器相互配合,在控制回路中窜入热继电器的常闭触点:P
回复
yangping_nj
2009年12月09日 21:21:12
15楼
正常情况下电机的电流是3相平衡的.
回复
xinpei713
2009年12月09日 21:43:43
16楼
热继只断开电流表 起保护电流表作用,而不是断开互感器!~
回复
zhouxiaosongcn
2009年12月09日 22:26:09
17楼
12楼的答案是正确的。
另:不管哪相过流,热继均动作,其接点断开接触器的控制线圈,使接触器跳闸,断开电动机的主回路,电机失电。16楼概念错误!!热继任何时候都不会直接断开电流表和互感器