三种标号混凝土施工,难死你。
shenhao726
shenhao726 Lv.4
2009年11月27日 14:29:47
只看楼主

:L 我们工地为28+1高层(84米),负一层为车库,(层高5.1米)四周均为厚300MM的挡土墙,现设计混凝土标号情况为。地梁穿过桩帽(人工挖孔桩)部位为(C45)地梁C30,地梁上起的挡土墙为C40.地梁上起的柱为C45.由于合同是以平方包干质,开发商不同意支付改为统一标号的商砼费用,请问有设计施工朋友可知道这样设计合理吗?合理依据又为什么呢?

P1020576.JPG:L 我们工地为28+1高层(84米),负一层为车库,(层高5.1米)四周均为厚300MM的挡土墙,现设计混凝土标号情况为。地梁穿过桩帽(人工挖孔桩)部位为(C45)地梁C30,地梁上起的挡土墙为C40.地梁上起的柱为C45.由于合同是以平方包干质,开发商不同意支付改为统一标号的商砼费用,请问有设计施工朋友可知道这样设计合理吗?合理依据又为什么呢?

P1020576.JPG

免费打赏
zhousiyuan58
2010年02月22日 09:03:28
12楼
设计当然合理,施工难度不算大,更多混凝土标号我也见过。现在往往一些施工单位为了中标把重心放在制作标价上,而识图不够。后来一看亏钱,再找甲方要钱。但合同已签订,你只有找开发商老板谈了,合同已签订下面的都做不了主了。
回复
chenyijun0922
2010年07月10日 08:06:07
13楼
施工难度不算大,更多混凝土标号我也见过。如果感觉不好施工可以跟设计方沟通下,一起找下甲方,把钱算回来,施工也可以方便。
实在不同意,也没有什么难的!!我们在施工项目中经常遇到过这种情况!!
回复
sla1999
2010年07月10日 21:12:20
14楼
我看设计还是合理的,施工有点不太方便。提高混凝土强度等级水泥用量相差不是太大,为了施工方便,混凝土直接用C45也可以。开发商要变更,费用由他出,你要按图施工,保证施工质量即可。