关于剪扭梁箍筋
greentree555
Lv.3
2009年11月27日 16:56:24
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
剪扭梁箍筋的叠加原则里面.抗剪的箍筋用单侧箍筋用量.是什么意思.?书上写.例如四肢箍为用量的1/4..但是按我理解是1/2..计算例题中单肢箍是1/2.符合我的理解..谁帮我解释下.
剪扭梁箍筋的叠加原则里面.抗剪的箍筋用单侧箍筋用量.是什么意思.?
书上写.例如四肢箍为用量的1/4..但是按我理解是1/2..
计算例题中单肢箍是1/2.符合我的理解..
谁帮我解释下.
免费打赏
greentree555
2009年11月27日 17:06:37
2楼
我是大3的学生.做作业遇到的疑问.望高人解答.
回复
天柱
2009年11月27日 18:55:41
3楼
只有在截面周边的箍筋才能抗扭。
回复
greentree555
2009年11月27日 19:06:36
4楼
这个我知道..但是那个计算是什么意思嘛.
回复
天柱
2009年11月29日 18:44:39
5楼
4肢中只有2肢在截面边缘,一个截面边缘只有1肢,所以取1/4。
[
本帖最后由 tianzhu 于 2009-11-29 19:10 编辑
]
回复
yzgang2001
2010年02月21日 15:07:14
6楼
解释的很正确
回复
cpenc_zhj
2010年02月21日 19:49:29
7楼
就是这个意思