洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?
洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州
室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%
最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?
22楼
同意楼上的,但是露点很容易降低吗?
回复
23楼
大家讨论啊
如何能降低露点啊
难道换室外机还是表冷器?
我也很想知道啊
回复
24楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
25楼
在新風冷盤足夠情況下,降低新風露点溫度是比較有效的。
回复
26楼
第25楼的讲的对。
回复
27楼
我是来学习的.
回复
28楼
1。原因:
新风量=工艺排风量+维持正压所需风量
气密做得好的话后者的量比较小,前者的量根据工艺波动比较大。所以当室内工艺排风很小或停止时,补进洁净室的风量就相应变小。然后此时如果室内散湿量不变或者设备有大量散湿时,少量新风无法达到除湿效果。
2。解决方法:
我的建议是加排风机给洁净室持续排风,新风也相应增大,这样可以维持洁净室内一定的新风换气次数以达到除湿效果。(比如说加一次换气次数的房间排风,具体量视房间大小而定。)
3。缺点:
增加能耗,但是对电子厂这点风量算什么呢。 如果是药厂的话可采用定送风量,房间排风VAV,使 房间排风+工艺排风=constant value。
回复
29楼
观点不错!楼主试着看看有没有这方面的影响.
至于密封好不好,其实很容易判断,楼主只要在监控电脑上看看外气和室内的露点温度波动曲线是不是类似就知道了.
回复
30楼
我也提一下个人的想法.
这种情况跟室内LAYOUT变更也有一定的原因,除以上各位仁兄提到的几点外,
我认为对sensor位置变更或增加sensor处FFU的数量,这样问题也照样可以解决
回复
31楼
露点已经够低了,我认为室外适度波动造成了你的室内湿度波动,当湿度偏大时你试着关小新风阀,室内湿度应该就下来了。当然这不是长久之计,不可能总是用手调节新风阀的。
另一个方法是提高送风温度,我认为不加除湿机的情况下,提高送风温度足以满足湿度上限的