[话题20091201]浆砌石坝与砼培厚接触设计方案探讨。
a5713893
a5713893 Lv.3
2009年11月27日 20:28:00
只看楼主

一中型水库除险加固工程,大坝为浆砌石坝。设计坝后砼培厚1.5m,浆砌石坝后坡为1:0.72,原设计将浆砌石拆成台阶与砼相接。现在施工发现原浆砌石砌筑质量高,块石相互咬结,结构密实,经现场试拆发现如按这个方案施工将影响到整个工程的工期。请各位高手帮忙!能不拆浆砌石,又能保证浆砌石面与砼安全相接的方案!设计砼面坡为1:0.9,底坡为浆砌石坝坡1:0.72。[]话题讨论可参考(有不同见解的欢迎提出):

话题讨论可参考(有不同见解的欢迎提出):
一: 6楼
二: 7楼

[ 本帖最后由 beidu1985 于 2009-12-4 12:04 编辑 ]
免费打赏
☆北★都☆
2009年12月07日 14:40:59
12楼

楼主,这个应该你就比较清楚了才对。呵呵。
回复
陈海杭
2009年12月09日 13:37:20
13楼
重力坝设计现在一般讲是应力控制,用抗剪断公式算安全系数一般还是很大的,用抗滑公式算受摩擦系数影响很大,经常算出安全系数不满足要求的情况。规范上两个公式并列,都可以用,抗剪断安全系数超了很多,抗滑可能还不够。
楼主的稳定问题估是用抗滑公式算的,实际可能也是稳的。
只解决稳定问题混凝土和浆砌石坝体结合情况不重要。并且结合面相当于纵缝,受力条件是好的,问题不是太大,常规的凿毛加锚筋足矣!
回复
opo004qd
2009年12月09日 17:31:30
14楼
我是不懂..来看的..哈哈...
不过按楼上说的...加锚筋够了..
回复
chybg2012
2010年04月26日 18:13:36
15楼
采用喷护砼混
回复
liu1735
2010年04月27日 17:20:20
16楼
重力坝,而且是这样的坡比1:0.72,常规也就这样了。如果要解决应力问题,也只是坝踵、坝趾局部有问题吧!根据计算的情况,局部补强就应该可以了,凿毛、锚筋再加钢筋足够了。
回复
recally
2010年08月07日 20:59:55
17楼
看你加固原因是啥,如果是防渗防冻等问题,需要插锚筋那么复杂吗,结合差点问题应该也不大?
如果是应力抗滑等问题,具体问题具体分析,如上部区域的结合可能就不那么重要,尤其是抗滑,
因为个人感觉浆砌石里面打插筋难度太大,会比在混凝土中还大,可以适当简化
回复
漫步的流量
2010年08月10日 09:56:38
18楼
看了各位水利前辈的发言受益匪浅!我还是个学生!在我看来原来修建的大坝主要存在的问题主要是渗漏的问题!而解决渗漏止水的措施不是上堵下排吗?而楼主的的方案是下堵!有点不解!望各位前辈指教!晚辈洗耳恭听!
回复
liuyu_lyu
2011年03月15日 23:51:05
19楼
学习中,各位都是有经验的人才。
回复
lsflyb
2011年11月03日 12:08:06
20楼
同意,也学习了,目前在做水库大坝,也学习了
回复

相关推荐