多层钢框架梁柱节点采用铰接还是刚接?
panfq
panfq Lv.4
2009年11月27日 21:47:24
只看楼主

多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??

多层钢框架梁柱节点很多设计图纸有的采用铰接,有的采用刚接,
我个人认为:无论强轴还是弱轴均采用刚性节点为好,这样可节省材料。不知大家有何高见??
免费打赏
hestlin
2011年01月16日 16:56:09
42楼
钢接的,比较安全,虽然可能材料用的多点
回复
sdzbchenxi
2011年01月17日 08:32:34
43楼
多层的如果空间允许也可以部分做铰接,施工方便。
回复
gbhnvf
2011年01月21日 10:03:48
44楼
一般都做成刚接吧,这样整体性好,只有次梁做成铰接

我同意这个观点,我也打算这么做的
回复
zrgz001
2011年01月29日 15:42:25
45楼

请问为什么扣我分?
回复
泥瓦匠1970
2011年02月11日 15:03:02
46楼
按实际承载情况结合结构形式灵活具体设置,不一定硬要求是刚接还是铰接!!!
回复
shizhiwei87
2011年02月27日 08:27:22
47楼
对于框架支撑结构弱轴用铰接 框架结构则全刚接
回复
zxl8472
2011年02月27日 11:06:39
48楼
半刚性连接
回复
dugu828
2011年04月12日 22:14:40
49楼
其实教材上关于钢框架的分类:纯框架结构、柱-支撑体系、框架支撑体系等形式(这里不讲框-剪或者框-筒等形式),这三种形式,可以统一为以下的数学形象理解。横向:刚接占据X%,铰接占据(100-X)%,另外是否加支撑;纵向:刚接占据Y%,铰接占据(100-Y)%,另外是否加支撑。当X=Y=100时,这时候为纵向和横向全刚接,在满足位移比,层间位移角,周期比等前提下,可不设置支撑,这时候为纯框架结构;X=Y=0,两个方向肯定都需要设置支撑,这时候为柱-支撑体系;当X=100,Y=0,Y向加支撑,或者X=0,X向加支撑,Y=100时,这时候为框架支撑体系。综上所述某个方向刚接或铰接,或者该方向部分刚接、部分铰接,都是允许的,只要满足规范的要求,有一定的抗侧刚度,满足位移、位移角等条件,当然当一个方向全部刚接都不满足时,这时候就需要加支撑提供该方向的侧向刚度。通常设计时遵循:强轴刚接,弱轴铰接,是指在满足规范对位移角等条件的前提下,一般该弱轴方向会加支撑,否则不容易满足位移的问题。
回复
华华周
2011年04月13日 22:29:42
50楼
我做了个铁合金厂房,双向均是钢接。支撑也是H型钢钢接。
回复
萧剑
2011年04月14日 02:23:31
51楼
我认为框架梁应该采用刚接比较好,对结构的抗震有利,次梁等可做铰接