浩辰软件使用疑难解答
chizhu
chizhu Lv.2
2005年07月05日 10:24:30
只看楼主

新开软件专栏,希望大家有什么问题多多提出,我们找浩辰软件的资深专业人员给大家详解我们的技术支持电话:010-64867041/217

新开软件专栏,希望大家有什么问题多多提出,我们找浩辰软件的资深专业人员给大家详解

我们的技术支持电话:010-64867041/217
免费打赏
skymars
2005年08月11日 08:52:37
12楼

——————————————————————————————
1.中和界按工程参数页面的中和界高度为准,如果此处没有输入,还是默认值0,计算时则取总建筑高度的一半;
2.凸窗部分上下窗台可以按外墙计算导热部分负荷;
3.记得好像是分户计量默认的是6度,地板采暖默认值为8度;
4.不太明白意思;
5.不采暖的楼梯间可以采用温差修正来计算这部分负荷;
6.有的是根据控制流速,或比摩阻来控制干管管径的,也有的考虑重力损失以及楼层间的平衡来考虑;
回复
skymars
2005年08月11日 08:58:26
13楼


1.采用垂直单管水力计算时,只需要输入管道长度,房间负荷,对应设计温度,和弯头数,特别注意弯头数其实是将局部阻力系数折算的结果;
2.指的是负荷计算吧,如果是的话,软件已经可以满足这个要求,软件是这样规定的,如果工程参数设置了楼层高度,计算单个房间的时候如果不输入,还是默认0值,计算则按楼层高度算;
3.窗户的问题,软件的最简便做法是,定义好标准窗户,在计算每个房间窗户的时候调用标准窗即可;在后续修改中,只需修改标准窗户的参数,工程中凡是调用该标准窗的房间自动修改;无须一个一个改了....
回复
abbsmm
2005年08月11日 12:57:42
14楼


谢谢!
4.带浴室的卫生间取25度时,传给本套内(一般内墙K=2左右,温差为25-15=10度或25-18=7度)的负荷也不小,造成卫生间散热器数量不少(比如22片),是否合理(即是否符合实际)?
5.分户计量后一般楼梯间不采暖,楼梯间的负荷如何计算和考虑?采用温差修正来计算这部分负荷感觉结果不符合实际。采用温差修正来计算结果:一楼和顶楼楼梯间负荷差不多,实际楼梯间负荷应该分布为1层40%,2层20%,3层15%。。。
回复
abbsmm
2005年08月11日 13:29:15
15楼
我的60条试用期只剩下10几天啦,下个工程现在刚开始,可是不敢用它计算。除了在另一台上安装之外,还有别的方法继续试用吗,多10几天就可以啦。有高手请留言指点,嘿嘿!!
回复
yw791107
2005年08月12日 12:14:47
16楼
跟浩辰公司驻当地销售人员联系一下看有否办法解决。
回复
abbsmm
2005年08月12日 13:15:46
17楼

谢谢,我在深圳,如何联系他们呀。还有3个疑问:
1.屋顶面积能否默认为房间面积?
2.浩辰INt V5.0的帮助系统为Inter-NT V4.0?
3.户间传热还得计算房间上下楼板的传热,楼板面积能否默认为房间面积?
回复
yw791107
2005年08月12日 13:56:29
18楼
谢谢楼上的宝贵意见!

帮助系统我们会尽快完善,你可以去浩辰网站下载一个软件使用帮助文档,帮助文档下载地址见论坛中的软件下载注意事项专题。

在深圳的话打电话到浩辰苏州分公司:0512--62880780/62528938咨询。
回复
abbsmm
2005年08月15日 19:17:43
19楼
1.窗户的问题:定义好标准窗户,但无法定义标准窗户的 离地高度。
2.如果高层建筑中,裙房与塔楼分区供暖,如何设置这两个子项目比较合理?例如:可否一个子项目只从5层开始设置(1-4为裙房)。
3.地下车库采暖时如何定义-1层?
回复
yw791107
2005年08月17日 10:11:53
20楼

1.尽快考虑把离地高度加上去;
2.生成系统图时选择从第5层开始生成就行了;
3.不知你说的是绘图还是计算,如果是绘图的话:地下车库采暖-1层你在生成系统图时输入-1层就行。

回复
abbsmm
2005年08月17日 12:04:25
21楼

是计算
回复