你所接触过的百级最小的满布率为多少?
uuuu3000
uuuu3000 Lv.2
2005年07月05日 10:32:49
只看楼主

最近做了个百级方案,按照许老大的说法,满布率可能要达到75%-80%,在用高架地板的房间,我的满布率只有45%,在没有高架地板的房间,几乎是满布?也不知道行不行,不知道各位所经历过的百级满布率大概是多少?

最近做了个百级方案,按照许老大的说法,满布率可能要达到75%-80%,
在用高架地板的房间,我的满布率只有45%,在没有高架地板的房间,几乎是满布?
也不知道行不行,不知道各位所经历过的百级满布率大概是多少?
免费打赏
2846567
2006年07月20日 11:51:37
25楼

换气次数是用来复核风量的.
回复
yxm_0739
2007年05月18日 18:02:17
26楼
传个图片
回复
zl7677215
2007年05月21日 15:31:55
27楼
80%,60% ? 拜托,你们怎么不说是100%,那样一定能达到100级,那还要你们设计师干什么,我作过的40%就OK了!
回复
fujingtx
2007年07月11日 11:36:16
28楼

兄弟你要考虑发尘量的,人,设备,物料等
回复
zjdzjd223600
2007年07月12日 18:02:21
29楼
规范垂直流是不小于60% 啊
回复
yanlin_545
2007年08月15日 14:02:05
30楼
25%,FFU的面风速为0.45M/S
回复
jy21ci
2007年08月30日 15:50:16
31楼

0.45也太大了些吧!0.3都有点吓人了.我们公司通过验收的工程也只有0.18-0.25之间...
回复
fujingtx
2007年08月30日 16:11:05
32楼
规范是60%-80%之间,我根据实际可以放在55%-70%之间,调节风速
回复
yx298298
2007年09月19日 14:56:24
33楼
按标准设计的,高架地板+FFU风机过滤单元
回复
wyx08140
2008年08月26日 17:11:41
34楼
请教满布是如何计算的?怎么可能100%?